junto con saludarle necesito asesoria tecnica para una instalacion de una planta de agua enfriada, siendo lo siguiente; en una reparacion mayor donde se intervino el condensador y efectuaron trabajos de reparacion mayor en dicho componente, lo que tengo entendido posterior a la reparacion se debe realizar una prueba de impermeabilidad a 1,5 veces la presion de trabajo del sistema, ante lo cual existe un protocolo el cual me indique tiempo de duracion de dicha prueba, lo cual se lo agradeceria .
atento a sus comentarios.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
pruebas de impermeabilidad para sistemas
hace 8 años 5 meses #157783
ninguna prueba debe de superar la resistencia del elemento menor de una instalacion por lo que deberás comprobar que elementos se encuentran en el área de prueba y respetar su tara o presión de seguridad ,
el tiempo de duración que se puede dar por bueno y fiable son 48 horas , recordando anotar la temperatura exterior por si se considerara tenerla en cuanta en caso de que esta varié en el periodo de prueba , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
La quieres legal o ilegal. Te explico si la quieres legal la prueba de resistencia mecánica la tiene que realizar una empresa autorizada y una vez realizada te darán el certificado y chapita troquelada que deves colocar; todo esto lo tienes en la normativa de recipientes a presión.
Si la quieres ilegal en el reglamento de frio en la IF-6 y 9 así como la UNE 378-2. Si la memoria no me falla la prueba de resistencia es 1,43 x PS y la prueba de estanqueidad 1,0 x la PS el procedimiento para esta ultima también te lo describe.
Por cierto todos estos trabajos deverian de quedar registrados en el libro de registro de la unidad
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.