Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: fotos de microfugas.

fotos de microfugas. hace 8 años 6 meses #155835

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
francismorcillo escribió:
Roverman escribió:
Gracias cansin por esas imágenes. Y ahora yo pregunto...¿Cual creéis en vuestra opinión del motivo de la presencia de esas microfugas?[/quote

Pues a parte de lo explicado por Frigotron, además hay otros factores que tienen que ver con el uso en si de la máquina y la falta de algo que ya se ha comentado por aquí.....

A ver que nos cuentan...


Supongo que te refieres a la acción encimática que se produce al meter alimentos calientes y embases destapados, pero en este caso es el contramostrador de un restaurante el cual se usa para bebidas. (y algún postre)
Creo que en la mayoría de los casos es un cúmulo de circunstancias, no se puede achacar a un solo motivo,
No obstante en este caso mas que dirimír las causas que lo produce, quería que se viesen, ya que creo que no siempre se han visto, es como la meigas, que haberlas hailas, pero nadie las vio.

A ver si alguien tiene alguna foto mas por ahí

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, rodrigomigel@gmail.com

fotos de microfugas. hace 8 años 6 meses #155838

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Pues sí, también creo que la composición química del ambiente influye junto a la calidad del cobre en la aparición de fugas.
Tengo constatado por la experiencia que la presencia en el ambiente de cloro (lavado con lejía, desinfección de bandejas y superficies, etc. ) degrada el cobre. En mi opinión debe haber factores que motivan una reacción de este cloro que debe generar ácido clorhídrico que se come el cobre.

Respecto a las fotos, hay que tener en cuenta que una "microfuga" puede ser más o menos vistosa dependiendo de la presión a la que sometas el circuito. Deberías aclarar cansino si esas imágenes se han tomado con el circuito en funcionamiento y presión de evaporación o con presióon de N2.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino, rodrigomigel@gmail.com, kendobass

fotos de microfugas. hace 8 años 6 meses #155843

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Y un apunte rápido a los comentarios :
Un poco de aceite acumulado en la parte interna del poro no se llega a detectar el mismo , hay que dar calor y tiempo al tiempo para que la naturaleza haga su trabajo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

fotos de microfugas. hace 8 años 6 meses #155851

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Roverman escribió:
Pues sí, también creo que la composición química del ambiente influye junto a la calidad del cobre en la aparición de fugas.
Tengo constatado por la experiencia que la presencia en el ambiente de cloro (lavado con lejía, desinfección de bandejas y superficies, etc. ) degrada el cobre. En mi opinión debe haber factores que motivan una reacción de este cloro que debe generar ácido clorhídrico que se come el cobre.

Respecto a las fotos, hay que tener en cuenta que una "microfuga" puede ser más o menos vistosa dependiendo de la presión a la que sometas el circuito. Deberías aclarar cansino si esas imágenes se han tomado con el circuito en funcionamiento y presión de evaporación o con presióon de N2.

Un saludo

Razón tienes roberman.

La localizaciónj se hizo con el 134 que ya estaba en el circuito, con la instalación parada, por las temperaturas que había no creo que la presión superara los 3,5 bar.
Este armario se ha cargado ya en varias ocasiones.
Ayer lo volví a cargar y quedé pendiente de dar presupuesto de sustitución del evaporador.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

fotos de microfugas. hace 8 años 6 meses #155852

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
En mi humilde opinión, en este caso será por dos factores que se suman, el cobre que estará mas debilitado al ser curva y luego el desgaste que producirá el refrigerante cuando cicula. Están casi todas en la cara externa de la curva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fotos de microfugas. hace 8 años 6 meses #155853

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
el mejor buscador de fugas es el agua jabonosa por todos los tiempos, y para todo,
frigoton, eso ya se comento en otras ocasiones, y el estiramiento de las curvas se produce en cierta parte segun material
y lo mismo sale en una curva , que en una recta o por rozamiento,
por lo general en las curvas es donde mas se produce, pero es debido al choque de las particulas la materia que pasa por todo el circuito al producirse el choque es cuando la materia una molecula ,un atomo del aceite desgaste de material de los tubos del compresor, de todo el circuito en general,
se incustra en los tubos produciendo como ya comente acompañado de las vibraciones se va produciendo la picadura, que se forma en forma de inchazon hasta que revienta y sale la fisura en el lugar,
esto es una cadena pero se produce mas que nada por el conjunto de materia , un poco de humedad un poco de aceite que se va degradando un poco de gas ,esto se descompone y forma las moleculas etc que son las que dañan el material, falta de engrase,taponamiento de los puntos de engrase, es una cadena con infinidad de cosas
que forman un nucleo ,que con el tiempo,deteriora los tubos en su conjunto,
si puede ser que en la colada queden restos que se quedan incrustados en el tubo, eso seria futura fuga,
eso no se puede evitar las particulas son tan sumamente pequeñas que se pasan los filtros,
eso seria una parte ,se queda en el tubo y con las presiones temp vibraciones se desprende que dando la cama para la siguiente que golpeando a su paso se va dañando la zona, de una y otra vez y otra, que al final de tanto golpeteo,se forma el globo hasta que este se rompe y surge la fisura ,
esto es la materia portadora en el tubo, y el resto en en el aceite gas etc descomposion etc materia descompuesta del roce de las piezas, total una cadena no se puede decir que sea una sola cosa,
sin contar la materia que se encuentra en los filtros,

¿¿en cuanto al detector de fugas, si estas en una zona cerrada, y se supone que hay una fuga el aparato canta
claro que canta, pero donde esta la fuga, no se sabe por que el aparato canta por toda la zona , y para una vez que da con la fuga, en el 75 x 100 de los casos se recurre al agua jabonosa, saludos
Última Edición: hace 8 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fotos de microfugas. hace 8 años 6 meses #155854

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
esto es del foro subido hace tiempo, bueno para el tema que se trata, falta el video
temariosformativosprofesionales.files.wo...-de-una-molecula.pdf
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fotos de microfugas. hace 8 años 6 meses #155862

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
No olvidare el libro "viaje extraordinario dentro de una molecula de R12.

Sulfitos, levaduras... Atacan al cobre sin contemplaciones. La calidad del cobre influye. Pero tengamos en cuenta que cada vez los fabricantes reducen costes, en parte, reduciendo la pared de las tuberías.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fotos de microfugas. hace 8 años 6 meses #155864

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
solo que ahora hay dos frentes con el mismo tema, salud
El administrador ha desactivado la escritura pública.

fotos de microfugas. hace 8 años 6 meses #155865

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
cansino unas que me costo mucho encontrar aparte de que eran muy pequeñas no existía ninguna mancha de aceite , y lo peor es que se me dio en tres maquinas de cuatro


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


aquí se ve el deterioro del anillo que acoge el cristal

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

y como te comentaba fueron tres de cuatro maquinas

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

el cambio se eligió unos con el cuerpo de metal entero para eliminar partes de hierro en su composición,

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo, cansino, rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.378 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information