TEMA: Sistema TEWIS

Sistema TEWIS hace 9 años 2 meses #146183

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Gacias Viti por la aclaración, creo que el sistema esta mucho más claro tras tu explicación...dos recipientes en paralelo que suministran liquido bajo demanda y puesta en marcha de la central frigorífica para reponer refrigerante cuando bajen los niveles...la baja presión de condensación la obtienen con un condensador "sobredimensionado" y el resto del funcionamiento con un conjunto de sondas, válvulas y autómata o control electrónico programable.

La inversión inicial será algo alta pero supongo que en instalaciones de estas características (supermercados) se amortizará convernientemente y será más barato que el empleo de variadores de frecuencia,

Es seguir la máxima de tener la presión de condensación lo más baja posible, la de evaporación lo más alta posible, un buen subenfriamiento del líquido y un recalentamiento útil, que unido a un buen aislamiento y otros detalles harán mejorar la eficiencia energética.


¿La condensación es por aire o agua?

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 2 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sistema TEWIS hace 9 años 2 meses #146185

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Supongo que las vet serán electrónicas.
Lo que echo en falta es un separador de aceite.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sistema TEWIS hace 9 años 2 meses #146186

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Roverman escribió:
¿La condensación es por aire o agua?

Un saludo
Tenemos instalaciones de aire y agua en caso de que tengan pasillo caliente.
Si son instalaciones para grandes supermercados, lo del condensador sobredimensionado umm.. sigo sin verlo muy claro me informare y te dire algo.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sistema TEWIS hace 9 años 2 meses #146187

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
silenbloc escribió:
Supongo que las vet serán electrónicas.
Lo que echo en falta es un separador de aceite.

No son electronicas son Valvulas termostaticas con compensacion sin mas.

Y si dispone de un separador de aceite. Lo que en el esquema no aparece. A ver si consigo algo de documentacion mas tecnica.

Un saludo.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sistema TEWIS hace 9 años 2 meses #146190

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
UPSssss pues tiene que estar muy fina la instalación sobre todo cuando los servicios tienen demanda, para que no caiga la presión de condensación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sistema TEWIS hace 9 años 2 meses #146191

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
silenbloc escribió:
UPSssss pues tiene que estar muy fina la instalación sobre todo cuando los servicios tienen demanda, para que no caiga la presión de condensación.
Imagino que el compresor auxiliar es el que se encarga de eso. No?
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sistema TEWIS hace 9 años 2 meses #146194

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pozi, es inverter o es on /off el sistem?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sistema TEWIS hace 9 años 2 meses #146196

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
-=Viti=- escribió:
.., lo del condensador sobredimensionado umm.. sigo sin verlo muy claro me informare y te dire algo.
No hay otra manera de obtener una baja presión de condensación a mi entender....o aumentas el tamaño del condensador o disminuyes la temperatura del fluido que condensa (aire o agua), incrementas su caudal, etc. No observo en dicho diagrama nada especial al respecto porque la sección de condensador no aparece.

Un saludo

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sistema TEWIS hace 9 años 2 meses #146199

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
no entiendo que es pasillo caliente ,podrian explicarlo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sistema TEWIS hace 9 años 2 meses #146200

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
silenbloc escribió:
Pozi, es inverter o es on /off el sistem?
ON/OFF
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sistema TEWIS hace 9 años 2 meses #146202

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Logicamente para que exista condensación debe haber una presion minima....... y supongo que el compresor auxiliar mantiene una presion minima en el interior de los depositos que garantize que estaran en estado liquido constantemente haya o no demanda para que las vet puedan funcionar de forma correcta. Yo al igual que roverman pienso que la bajada en la presion se hace mdiante un condensador sobre dimensionado, y que el ahorro enegtivo realmente estaria en la colocacion de esos depositos, que actuarian a modo de depositos de inercia como las enfriadoras, alargando lo maximo ene l tiempo los arranques paradas de la centras y actuado solo el compresor auxiliar para mantener la presion en el interior de los depositos y garantizar que es todo liquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sistema TEWIS hace 9 años 2 meses #146203

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Hay otros sistemas para alcanzar esto, lo que denominamos mantener una HP flotante actuando sobre los ventiladores del condensador en finción de la Text mediante un control y sustituyendo las VETs mecánicas por electrónicas, ya que estas te permiten seguir alimentando los servicios con variaciones importantes de la HP

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.