TEMA: Presión del refrigerante

Presión del refrigerante hace 9 años 2 meses #145322

  • Donovan80
  • Avatar de Donovan80
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Estimados Foristas: En un equipo de aire acondicionado tipo split figuran las dos presiones 1,8 MPa y 4,5 MPa; estas presiones son absolutas o manometricas? Estuve mirando el diagrama de Mollier de los refrigerantes y la escala de presiones es absoluta, o sea debo usar estas presiones que aparecen en el equipo directamente en el gráfico?
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lujos

Presión del refrigerante hace 9 años 2 meses #145332

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Esas presiones serán relativas, pero son máximas, no se para que te hacen falta exactamente.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión del refrigerante hace 9 años 2 meses #145333

  • lujos
  • Avatar de lujos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • quiero saber
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
hola amigo muy bueno tu tema te puedo hacer una pregunta...referente al tema
lujos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión del refrigerante hace 9 años 2 meses #145335

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
lujos escribió:
hola amigo muy bueno tu tema te puedo hacer una pregunta...referente al tema

Hola lujos, primero pasa a presentarte y luego sigue preguntando cuanto quieras.
www.forofrio.com/index.php/foro-24/4-presentacion-y-off-topic

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión del refrigerante hace 9 años 2 meses #145339

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Si te vienen marcadas como PS, se trata de las presiones máximas admisibles para las que esta diseñado el equipo, son manométricas y nada tiene que ver con las de trabajo del circuito.
Si se superan estas presiones, por ejemplo, en una prueba de estanqueidad con N2, puedes dañar la instalación o equipo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión del refrigerante hace 9 años 2 meses #145340

  • lujos
  • Avatar de lujos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • quiero saber
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
o.k amigo pero la verdad nose como se hace eso puse el link que me enviaste pero no se donde pisar
lujos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Presión del refrigerante hace 9 años 2 meses #145350

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
lujos escribió:
o.k amigo pero la verdad nose como se hace eso puse el link que me enviaste pero no se donde pisar

Se trata de que abras un post en esa sala. Abres post y eliges la sala presentación y nos cuentas un poco de ti, solo eso , es una costumbre del foro.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.