TEMA: Acumulador de aceite

Acumulador de aceite hace 9 años 2 meses #145097

  • rcmcr
  • Avatar de rcmcr
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Hola!
Sres, tengo una consulta.
En una unidad de a/c de ductos su compresor scroll de 5 tr se quemó y necesito cambiarlo. Mi consulta es, cuál es la mejor recomendación, cambiar el acumulador de aceite de la succión o simplemente hacerle una limpieza para quitarle lo sucio y acidez acumulada?. Claro siempre cumpliendo con todo el protocolo de limpieza y barrido de todas las tuberías antes de colocar el nuevo compresor.
Si se puede limpiar el acumulador de aceite para ahorrarle al cliente cual sería el mejor proceso para hacerlo?
De antemano muchas gracias, por sus comentarios y sugerencias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Acumulador de aceite hace 9 años 2 meses #145100

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Perdona pero no conozco yo ese deposito de a eite, no sera el separador de aspira ion??

Proces : como juagar una botella.

Saludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Acumulador de aceite hace 9 años 2 meses #145112

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Creo que se refiere al antigolpe de líquido en la aspiración.
Con desmontarlo y limpiarlo interiormente es suficiente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Acumulador de aceite hace 9 años 2 meses #145119

  • rcmcr
  • Avatar de rcmcr
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Disculpen es correcto me equivoqué de nombre al hacer la consulta. Es el separador de liquidos que está en la aspiración del compresor. Con soplarlo con nitrógeno será suficiente, en necesario hacerlo en algún sentido en especifico?. Salida - entrada o resulta igual?. Se que está bastante contaminado...
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Acumulador de aceite hace 9 años 2 meses #145164

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
En algunos viene marcado en la parte superior in /out y en otros basta con observar las entradas que tiene para saber su posición.
Lo puedes limpiar con algún disovente o agente limpiador o con refrigerante.
Vas realizando enjuagues en el sentido inverso a su uso hasta que salga limpio el agente limpiador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, rcmcr

Acumulador de aceite hace 9 años 2 meses #145165

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Acumulador de aceite hace 9 años 2 meses #145196

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Cuanto vale eso?
.
Si no le haces un hueco por debajo,
.
metes un alambre por el "orificio expandidor del refrigerante liquido y absorvedor del aceite"
.
es decir:
.
que el te asegures que el huequito esta libre.
.
NUNCA SABRAS SI LO ESTA; SI NO LO VES.
.
Y si ese huequito se tapa:
.
NO SALE EL ACEITE HASTA QUE REVOSE POR EL EXTREMO SUPERIOR DE LA "U" INVERTIDA.
.
Cambialo.
Última Edición: hace 9 años 2 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Acumulador de aceite hace 9 años 2 meses #145281

  • rcmcr
  • Avatar de rcmcr
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Listo, muchas gracias. choca_.gifs
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Acumulador de aceite hace 9 años 2 meses #145283

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos días compañeros,otro entretenido tema,cierto rcmr,tienes que tener ese orificio del separador limpio,recuerda que se puede limpiar el circuito con refrigerante,ya que es un agente detergente importante, cuántos compresores han caído por éste efecto del refrigerante.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.