TEMA: Temperatura muy baja en el freezer

Temperatura muy baja en el freezer hace 9 años 6 meses #137982

  • cheloman09
  • Avatar de cheloman09
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola a todos, queria hacerles una consulta muy sencilla a ver que opinan. Hice el cambio de compresor a una heladera, aparte de un mantenimiento general. Es una heladera familiar con congelador que esta equipada con un Tecumseh de 1/4 HP para R12. Le realice la carga de gas correspondiente y quedo en aproximadamente 11 libras de presion de succion con un consumo normal de 1,3 amp. Mi sorpresa fue cuando tome la temperatura en el freezer. El termometro llego a marcar 21 grados bajo cero. Como es posible tener esa lectura con una presion de 11 libras que no permitiria una temperatura de evaporacion menor a -16 grados. Es incoherente o soy yo el equivocado? En el compartimento de la heladera tengo aproximadamente 1 grado. Medi con otro termometro y me dio una lectura similar.

Mi conclusion es que o el manometro mio marca mayor presion de la que en realidad tiene el sistema o los termometros estan descalibrados. Les ha pasado algo similar?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Temperatura muy baja en el freezer hace 9 años 6 meses #137984

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Si que es extraño lo que te pasa si.

Lo primero sería que calibraras tus elementos de medida.

Ahora dirás, como??

Primero el termómetro. Mete hielo en un recipiente con agua y déjalo reposar un rato. Cuando el hielo esté medio derretido metes el termómetro y la temperatura deberá de ser 0ºC aprox.

Luego el manómetro. SAbiendo con tu termómetro cual es la tª ambiente, y habiendo estado tu botella de refrigerante en ese ambiente por largo tiempo, la presión que marque el manómetro deverá corresponder en la escala de tª con la que te marca el termómetro.

Si todo estaba bien, lo mas probable es que no hayas cargado r-12. Si estás seguro de haber cargado r-12, y los elemtos de medida están correctamente calibrados, es que has dado con la panacea.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, cheloman09

Temperatura muy baja en el freezer hace 9 años 6 meses #137988

  • cheloman09
  • Avatar de cheloman09
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Muchas gracias por tus consejos Cansino, voy a corroborar que mi instrumental esta calibrado porque como bien dices sino he dado con la panacea jajaja. He quebrantado todas las leyes de la termodinamica.

EDIT: El gas estoy seguro que es R12 porque tuve que hacer la carga completa por el cambio de compresor. Tengo la garrafa delante mio que dice R12 asi que tiene que ser asi. Lo otro que se me ocurre es que la garrafa tenga otro refrigerante jaja! Ahi ya tendria que demandar a la fabrica :p
Última Edición: hace 9 años 6 meses por cheloman09.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Temperatura muy baja en el freezer hace 9 años 6 meses #138176

  • cheloman09
  • Avatar de cheloman09
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Me quede pensando en este tema y se me ocurrio relacionarlo con la limpieza que realice con 141b. Es posible que haya quedado 141b en el circuito y que la lectura de presion que obtengo en la aspiracion no sea ni mas ni menos que la sum de la presion parcial de R12 mas la presion del R141b, en ese caso la presion del R12 seria menor que la total de aspiracion que tengo en el manometro y realmente se este evaporando el refrigerante a temperaturas muy bajas.

Estoy errado en mi razonamiento?
De paso me gustaria saber como realizan ustedes los procedimientos de limpieza con 141b y nitrogeno.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Temperatura muy baja en el freezer hace 9 años 6 meses #138181

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, cheloman09

Temperatura muy baja en el freezer hace 9 años 6 meses #138194

  • cheloman09
  • Avatar de cheloman09
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Gracias olfera por el video. Realmente ese seria el procedimiento ideal para la limpieza sin lugar a dudar. Por el momento no dispongo de recuperadora, pero va a ser lo voy a poner en practica el dia que disponga de una.
Con las herramientas que cuento hoy en dia, lo que hago yo en particular es primero separar los diferentes componentes del sistema y luego hago las limpiezas por separado ingresando r141b y haciendo barridos con nitrogeno. Para el condensador instalo un apendice de carga de un lado de la tuberia y del otro lado pongo un recipiente para recojer los residuos. Vuelco un poco de R141b en el circuito por gravedad (la botella no viene presurizada) y luego lo barro con nitrogeno. Repito el proceso un par de veces hasta notar un aclaramiento en el agente limpiador.
Del lado del evaporador realizo el mismo procedimiento solo que a diferencia de algunos NUNCA realizo el barrido utilizando el capilar como descarga, siempre al reves. Inyecto desde el capilar y descargo desde el tubo que ingresa en la aspiracion del compresor. Vi algunos colegas que hacen al reves para evitarse la soldadura del apendice en el capilar. Usando la logica me parece un error bastante grosero algo asi ya que basicamente si utilizo el capilar como descarga del agente limpiador, lo que estoy haciendo es barrer cualquier contaminante u obstruccion hacia el capilar con muchas probabilidades de taparlo. Nuevamente barro con nitrogeno, repito el proceso un par de veces y finalmente armo el sistema nuevamente previo cambio de filtro porsupuesto. Un buen vacio y luego carga de gas al sistema.

Quiero corroborar si esta bien el sistema que utilizo ya que mi mayor miedo es que me quede r141b en el sistema. El nitrogeno gaseoso es realmente capaz de impulsar el liquido limpiador en su totalidad hacia el otro extremo? Aun cuando el recorrido sea ascendente?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Temperatura muy baja en el freezer hace 9 años 6 meses #138197

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Ese es el procedimiento regular, esta muy bien lo mismo que el cuestionamiento sobre el capilar.
¿Que si queda R141b en el sistema? Con un buen vacio no queda residuo de R141b en el sistema
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.