Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: compresor bitzer

compresor bitzer hace 9 años 6 meses #136414

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas Luis.

Como bien dice Joseb, hasta que no abras no sabrás mucho mas del motivo de la avería.

No se que tienes en la instalación, pero por lo que veo, tienes aspiración común y separador de aceite. Pudiera haber pasado que al quedarse con un solo compresor, y además inverter, se te halla quedado el aceite por la instalación debido a una falta de velocidad de retorno de refrigerante, y que al poner en marcha tu cliente el otro compresor, este halla ayudado a hacerlo retornar.

Todo esto no es mas que una suposición, ya que no se si tienes sistema de control de nivel de aceite o simplemente tubo de equilibrio entre los compresores.

Además, veo que tienes presostato electrónico de presión de aceite, lo cual hace mas raro lo expuesto.

Si solo llevas un mes con la instalación, yo vigilaría que las seguridades funcionan. No es la primera vez que veo presostatos diferenciales instalados y mal conectados.

Suerte y saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, ururef

compresor bitzer hace 9 años 6 meses #136415

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
También seria interesante saber porque el otro compresor estaba parado.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

compresor bitzer hace 9 años 6 meses #136418

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
podrian explicar o mas bien traducir el tema destornillador arriba de los pistones suena a un ritual mas que a una tecnica ,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

compresor bitzer hace 9 años 6 meses #136419

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
a mi me suena a que el aceite se quedó en un solo compresor, y el otro se secó, solo revisar la lubricación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor bitzer hace 9 años 6 meses #136421

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Pues Yo no oigo nada………
.
Tampoco veo ese Igualador de Aceite, solo una salida del Separador hacia la Izquierda.
Y una “Y” artesanal, para unir las Dos Descargas en el Separador.
No Veo Acumulador de Succion o de Particulas, contra el retorno de liquido.
.
Cercano a “Instalacion Chapucera”
.
www.free-ed.net/sweethaven/mechtech/refr...ation/module0704.htm
.
Mal diseño tuberias, como apunta "francismorcillo", "falta de velocidad de retorno de refrigerante"
Última Edición: hace 9 años 6 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, ururef

compresor bitzer hace 9 años 6 meses #136424

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
refrio escribió:
podrian explicar o mas bien traducir el tema destornillador arriba de los pistones suena a un ritual mas que a una tecnica ,gracias

el destornillador reemplaza a el estetoscopio:
En si; la única función de este instrumento, es amplificar el sonido o ruido; la experiencia y preparación del Mecánico determinara; si concluye en sugerir un diagnostico
automecanico.com/auto2020/estetoscopio01.html
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

compresor bitzer hace 9 años 6 meses #136427

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Los bitzer son muy delicados con el retorno de líquido y como comentan los compañeros revisar seguridades, así como en las frecuencias bajas de trabajo verificar el retorno de aceite.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, ururef

compresor bitzer hace 9 años 6 meses #136432

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Que ocurre si todos los servicios están fríos pero piden todos a la vez pero uno de los compresores está parado por una seguridad.?
Sería como tener una instalación con un compresor la mitad de lo necesario.
Presión de aspiración muy alta, Sin diferencial con la tª de cámara
no hay evaporación ---retorno de líquido al compresor
rápida migración de aceite y posible golpe de líquido en el cilindro.
Esto se me ocurre
Silemblock: uno de los primeros bitzer que vi en mi vida era de una bieja cámara de congelado ( creo que sería de cloruro de metilo o amoniaco) recombertida a 22, el compresor era una bola de hielo, literal. Por eso amí siempre me ha parecido que bitzer aguantaba bien el líquido.
Soy profano en la colocación de inverters en semiherméticos. pregunto, puede ocurrir por una deficiencia en la entrada de corriente o mala regulación que el compresor trabaje a mas revolociones de lo devido?

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

compresor bitzer hace 9 años 6 meses #136435

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Cansino puede ser lo que comentas, pero las Ve entonces no estarían haciendo su función no?
Bajo mi punto de vista los compresores que se fabrican ahora no son como los de hace 15 o 20 años, creo que en las salas de Joseb71 hay auténticas antigüedades funcionando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef, cansino

compresor bitzer hace 9 años 6 meses #136437

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
esto suele ocurrir, cuando se coje un mantenimiento creo que se deberia hacer un estudio delestado de la situacion,es decir perder un tiempo en observar el funcionamiento, por que te puedes encontrar cualquier cosa,averias ocultas etc etc
la instalacion se ve que no esta bien, pero hay que hacer que funcione,
el ruido puede venir de la valvula exp, obstruccion en filtro,observa si hay ruido,demasiado gas produce ruido, la valvula solenoide de paso de liquido,si esta mal o esta rota produce ruido,
falla de presost...
falta de aceite
si paras el compresor y se igualan las presiones rapidamente y se calienta el tubo de baja valvulas mal, esto puede venir de largo y lo mismo te lo colocaron,
saludos,o liquido o sin aceite por culpa de las seguridades, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, ururef

compresor bitzer hace 9 años 6 meses #136439

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Cansino.

Perfectamente podría pasar lo que indicas, y muchas cosas mas....

Toca abrir para recoger mas pistas, no hay otra.

Respecto a tu pregunta, si es posible, pero raro. Mas aun si como me parece, esos variadores vienen montados por Bitzer.

De todos modos, las instalaciones con control de capacidad por variación de frecuencia, necesitan estar muy bien calculadas respecto a las tuberías. Y si no, fíjate en los VRF.

Y, normalmente, cada cierto tiempo, se suele forzar la marcha máxima de la instalación para recuperar el aceite, y si tienes un compresor parado, pues.....

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, cansino

compresor bitzer hace 9 años 6 meses #136444

  • luis16es
  • Avatar de luis16es
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2838
  • Gracias recibidas 93
  • Karma: 140
francismorcillo dice.
No se que tienes en la instalación, pero por lo que veo, tienes aspiración común y separador de aceite. Pudiera haber pasado que al quedarse con un solo compresor, y además inverter, se te halla quedado el aceite por la instalación debido a una falta de velocidad de retorno de refrigerante, y que al poner en marcha tu cliente el otro compresor, este halla ayudado a hacerlo retornar.

Es lo primero que pense, pero el cliente le pregunte si cuando puso el otro compresor en marcha se dio cuenta de que si tenian aceite y por respuesta fue un no se dio cuenta.

Francismorcillo dice..
Todo esto no es mas que una suposición, ya que no se si tienes sistema de control de nivel de aceite o simplemente tubo de equilibrio entre los compresores.

No lleva control de nivel de aceite, el separador manda el aceite , a la tuberia de aspiracion, antes de la entrada de los compresores y estos no estan unidos por ningun lado el aceite, son completamente individuales.

Francismorcillo dice:
También seria interesante saber porque el otro compresor estaba parado.

Parece ser que fue por tormenta, pero no es seguro, y nadie de la propiedad sabe nada ni que dia se paro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information