Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Vacío de una instalación frigorífica

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 11 meses #129814

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Las operaciones de extracción de la humedad mediante vacío no podrán utilizarse para comprobar la estanqueidad del circuito frigorífico, cosa que habitualmente se hace erróneamente.

Además hace tiempo esta prohibido el empleo de refrigerantes fluorados en fase gaseosa para extraer la humedad. Para tal fin el fluido utilizado será el nitrógeno seco exento de oxígeno y la evacuación posterior mediante bomba.

Se duda bastante de que tiempo y grado de vacío es el correcto. Pues bien estos datos son los definitivos que hay que tener en cuenta como mínimo según la legislación:

Sistemas con carga de más de 20 Kg.

Si se utiliza un procedimiento de vacío en el caso de sistemas que utilicen una carga superior a 20 kg, el sistema se deberá secar y evacuar a menos de 270 Pa absolutos. Este vacío se mantendrá como mínimo 30 minutos y después se romperá mediante nitrógeno seco. El sistema se evacuará otra vez a menos de 270 Pa absolutos. Este vacío se mantendrá como mínimo 6 horas y después se romperá utilizando el refrigerante del sistema.

Sistemas con halocarbonos o hidrocarburos con carga inferior a 20 kg.

La presión de vacío de los sistemas antes de recargar el refrigerante será inferior a 270 Pa absolutos. El plazo de tiempo para mantener el vacío dependerá del tamaño y la complejidad del sistema, con un mínimo de 60 minutos.

270 Pa absolutos son 2 mmHg o 2000 micrones usando vacuómetro...

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, olfera, JUNIORS, dsbordon, martinie, alfonso-megias, tecpedro, cansino, mati_s06

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 11 meses #129816

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Gracias por el aporte compañero,tomo nota de ello,pero esto traerá cola,ya que casi nadie lo hace y muchos tendrán que acostumbrarse a ello,no solamente nosotros como operarios.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 11 meses #129822

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Desde que compre,mi primer vacuometro digital (y último) jua.

Me eh convencido,de lo agradable,que es para la bomba de vacío,lograr,vacíos,mas rápidos,cuando,lo que tiene que extraer es,PRINCIPALMENTE NITRÓGENO.

Por ejemplo,en un circuito,donde quedan bastantes restos de gas,en la instalación,y,mezclados con el aceite,llegar a 2000 micrones,me lleva 15 minutos,luego de romper,por primera vez,con nitrógeno,ese valor,lo obtengo,en 10 minutos,y así,sucesivamente.

Lo que desde mi bruta teoría,me dice,que a la bomba,"LE GUSTA",mas sacar un gas "DURO",que,uno "ELÁSTICO".

Pregunto:
¿Alguno de ustedes,lo ha comprobado?.

Guillermo
829947.gif 829947.gif
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, loqui09

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 11 meses #129824

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Mi experiencia con el vacio es el de empezar con una bieja bomba de doble efecto en mis primeros dias, sin vacuómetro ni ná, y aprender a escuchar el sonido cuando ya no saca nada o cuando todavia queda algo , gas mezclado con el aceite, o una fuga, lo que produce un sonido de paf paf de vez en cuando (no soy tan bueno como martini con las onomatopellas).

Luego aprendí en instalaciones nuevas, de la mano de un frigorista aleman en una puesta en marcha, a dejar haciendo vacio hasta que el visor pasara de amarillo a verde.

También tomé el concepto de triple vacio de la mano del técnico que impartia las jornadas técnicas de mitsubishi. Esto para mí es como aclarar la balleta de la cocina. Da igual cuanto aprietes la balleta la primera vez, es mejor volver a mojarla y escurrirla, y otra vez, y pretando menos sacas mas mierda.

Lo importante es estar seguro de haber hecho el vacio correcto para la intervención realizada.

Lo que sí estoy deacuerdo es que el vacío no es método de determinar la estanqueidad de un circuito, y que usar nitrógeno para estas maniobras es un seguro de éxito, pero reconozco, que aunque sea algo cuasi un delito, me gusta romper y repetir un último vacio con el mismo gas que voy a cargar.

Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: joseregue, martinie

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 11 meses #129832

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Esta,es la primera foto que me saco mi papá...orgulloso!!.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Después,a los dos años,me arme esto:


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Que publique a los 3 añitos,aquí:

www.forofrio.com/index.php/foro/151--ave...bomba-de-vacio#97602

Y,uno de los últimos juguetes que me armé,es esto:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Junto,con esto:


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Hago visibles,muchas cosas,que uno,solo imagina.
Ahhhh,aquí,mi poderosa:



Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 11 meses #129833

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Asi es "cansino", El vacio es para extraer la Humedad, al bajar la temperatura de Ebullicion del Agua Y EXTRAER LOS INCONDENSABLES, por eso, se desvirtuo el Concepto de Triple Vacio
A "martinie",
Una molecula de Nitrigenos Gaseoso N2, tiene Peso Atomico de 24, y la suma de las moleculas del R404a da 97,6
CHF2CF3(44%)+CH2FCF3(4%)+CH3CF3(52%)2, por eso la Fuerza Gravitatoria ejerce menos efecto en las de Nitrogeno.
Una Pregunta Capciosa..................
En la Estacion Orbital Internacional, usaran Bomba de Vacio?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 11 meses #129834

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Esa tapa con union de 1/4" es lo que ando haciendo con Union de 1/8"NPT M x 1/4" SAE M, con dos tuercas de 1/8"NPT, o´rings y pega y un Vavula Schaedre para lo del Aceite.
Eso en las tapas de refresco de 300 cc.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 11 meses #129835

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
No sé,si es tu avatar,Joseregue,pero siempre,me toma bastante tiempo,entender,a donde quieres llegar.
por eso, se desvirtuo el Concepto de Triple Vacio

Dile a esa niña,que se quede quieta un momento,tal vez,sea mas fácil,para mi!!.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 11 meses #129836

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
¡Y para que habrian de usar una bomba de vacío?. ¿acaso a los ingenieros de la nasa se les olvido instalar el aire acondicionad igual que en ayuntamiento de mi pueblo??? risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif

Por otro lado en la estación falta la grabedad , pero está presurizada, ahora si se han dejado la bomba en el taller, con abrir la ventana sobra. 1burla-provo

Saludos.

Saludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 11 meses #129837

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
martinie escribió:
No sé,si es tu avatar,Joseregue,pero siempre,me toma bastante tiempo,entender,a donde quieres llegar.
por eso, se desvirtuo el Concepto de Triple Vacio

Dile a esa niña,que se quede quieta un momento,tal vez,sea mas fácil,para mi!!.

Guillermo

As como yo guillermo, que he puesto un cacho de cinta aislante en el lado derecho de la pantalla para que no me despiste.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 11 meses #129841

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El Triple vacio, como los escribe COPELAND en Sus Viejos Manuales de Cuando la Refrigeracion Era de Verdad, Para No Provocar Averias.
Ahora la Refrigeracion es de mentirillisa, puros reglamentos y leyes, hechos por los politicios que quieren pasar a la historia.
COPELAND parte de la siguiente premisa:
SUPONGAMOS QUE EN EL MEJOR DE LOS CASOS Y CONDICIONES, LA BOMBA DE VACIO, DEJA UN 2% DEL VOLUMEN TOTAL COMO IMPUREZAS O POR CONSTRUCCION DE LA BOMBA, NO ES EXTRAIDOES 2%.
Entonces, despues de probar fugas.
(*) Presurizas con el MISMO Refrigerante PURO Y VIRGEN a utilizar, hasta 2 o 3 psi.
Haces Vacio.
Te quedo un 2% de Incondensable su Humedad.
Rompes el Vacio y repites (*).
Haces Vacio
Te queda el 2% del 2% Inicial
Rompes el vacio y repites (*)
Te queda el 2%, del 2%, del 2% de Incondensables y Humedad de los valores iniciales.
La Humedad sale, porque se Baja el Punto de Ebullicion del Agua.
Y por eso las Bombas de vacio Tienen GAS BALLAST
Y por eso EL ACEITE DE LA BOMBA DE VACIO SE CONTAMINA POR LA HUMEDAD.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, ururef, cansino

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 3 meses #142727

  • klixon69
  • Avatar de klixon69
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Yo lo entiendo así
  • Añades N2 al circuito lo que se conoce como romper el vacío. El N2 es seco y por tanto puede absorber humedad, la humedad en este caso del circuito.
  • Vuelves a realizar otro vacío
  • Haces un test de vacío que consiste en esperar 20 minutos y comprobar que el vacío se mantiene
  • Si no se mantiene se repiten los pasos anteriores hasta conseguir el vacío.

  • Un saludo de un forero que hasta ahora solo os leía
Última Edición: hace 9 años 3 meses por klixon69.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.229 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information