Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 4 días #128041

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Es tal y como lo has descrito.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 4 días #128043

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo

Buen post...

Un saludo a todos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 4 días #128052

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
refrio escribió:
hay un punto que no quedo claro al menos para mi,la recirculacion de gas caliente ,casi nunca llega a condensarse el gas,al principio del ciclo es donde se puede dar la mayor posibilidad porque es donde mas se puede enfriar,pero si no lo hace alli ,siempre recircula el gas a la misma presion ,siempre calibrada por la valvula solonoide PERFECTAMENTE CALIBRADA PAR LA ASPIRACION POSIBLE DEL COMPRESOR,es asi o se puede hacer liquido en otro momento,creo que con acumulador de liquido en la baja generoso chau riesgos
Así es, por eso lo llaman marear el gas por el resultado final obtenido, mas bien escaso si te equivocas con la capacidad disponible y pecas de confianza. Esto lo da la experiencia, el nº de desescarches sobre todo y la duración de éstos, te toca estar ahí controlando el tema. E desescarche debe finalizar antes de que el gas caliente se quede sin la "energía" apropiada para continuar apropiadamente. 632415.gif
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 4 días por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 4 días #128070

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Aqui en ingles, como pasa
books.google.co.ve/books?id=eS_2UGJVA2EC...id%20defrost&f=false
Ayer estaba viendo otro articulo sobre ese sensor, pero se me perdio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 4 días #128071

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
esto tampoco me queda claro , Monto triple tubería con las solenoides en paralelo.,que queres decir ,,de la descarga SIN PASAR POR CONDENSADOR,todo la tuberia aislada para no perder calor ,de alli A principio del evaporador,DESPUES DE LA VET.antes del distribuidor de liquido,de alli a todo el evaporador saliendo por un acumulador de succion y entrando a compresor porque llamas triple tuberia , en tal caso seria doble tuberia de alta con solenoides en paralelo ,gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 4 días #128073

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
lo que se estila es, succion, linea de liquido, linea gas caliente.
solenoide de liquido serca de la vet, solenoide para gas caliente serca de salida de separador de aceite, sus respectivos filtros, aislacion en succion, aislacion en gas caliente, y el resto es automatización, que con los controladores de hoy día, no se cuenta mas el hacer el desconjelado por tiempo, es mucho mejor por demanda. asi que el inicio y el final del descongelado, termina cuando estan en los.parámetros que nosotros establecimos.
tan simple como eso.
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 3 días #128084

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Perdón por la intromisión en éste post tan interesante , pero me surge una duda .
Es realmente necesario que se tenga que realizar con el refrigerante de la descarga de compresor ?
No se podría realizar desde la parte alta del depósito de líquido controlando la presión de condensación con el ventilador del condensador y así también evitamos los cambios bruscos de temperatura en el evaporador ?
Creo que en la documentación que puso joserengue hay algo sobre esto .
Hablando siempre en desescarches en equipos de congelación .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 3 días #128095

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Silenbloc.

Se pierde rendimiento. Piensa que este tipo de desescarches usan solo el calor sensible aportado por el compresor, con lo que si pasamos el gas por el condensador, perdemos mucha capacidad de rendimiento.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 3 días #128104

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
francismorcillo escribió:
Silenbloc.

Se pierde rendimiento. Piensa que este tipo de desescarches usan solo el calor sensible aportado por el compresor, con lo que si pasamos el gas por el condensador, perdemos mucha capacidad de rendimiento.

Saludos
Hola.
Lo que pasa es que el sistema que comenta silembloc, que creo recordar sellama desescarche por gases frios, se realiza con otro concepto, y creo que mas en sistemas centralizados, en los que lo que sale del evaporador, esta vez si en estado líquido, se pincha en la linea de líquido y se redistribuye.
Solo he tenido bajo miresponsabilidad una central que emplase este sistema, y no recuerdo bien, veré si tengo algo por ahí.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 3 días #128114

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Es el sistema que describe Jordinex.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 3 días #128115

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Cierto, no me habia fijado.
En el que recuerdo había montadas una serie de valvulas de contol de presión de condensación, otras solenoides que mantenian la presión en el calderín. O quizas me estoy liando y mezclando dos instalaciones, no se.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 10 años 3 días #128133

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
entiendo que se llama triple tuberia por el tema que va la succion ,pero esa no lleva solenoide. puede aclarar francismocillo dijo triple tuberia con solenide en paralelo ,podrian ser mas claro para no dejar dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.411 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information