TEMA: DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 6 años 7 meses #180373

  • Escarchado
  • Avatar de Escarchado
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Muchas gracias por la buena voluntad de responderme..Debe ser eso, la válvula está limitando y por eso no se nota casi nada en el momento en que abre la válvula y ingresa gas caliente.Estoy leyendo mucho sobre este tema y se me generan dudas,como dije nunca me tope con una máquina con este tipo de descongelamiento.Siempre di con máquinas con las malditas resistencias,Que se queman,se ponen en corto o que pinchan un caño porque dilatan demasiado,etc.Este descongelamiento es fabuloso, una cosa verlo en los libros y otra en vivo,no tiene comparación,es rapidisimo.
Una pregunta francismorcillo que pasa con la mezcla que queda entre la línea de descarga de gas caliente, el capilar y el condensador al no tener solenoide para el cierre de la linea de liquido.Directamente abre la solenoide de gas caliente,cuando pide descongelamiento.Queda todo a una misma presión.O mantiene una pequeña evaporación la salida del capilar que no afecta.Me llama la atención que no tenga,las dos solenoides.Muchas gracias.
Saludos Ezequiel de Quilmes Buenos Aires.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DESESCARCHE POR GAS CALIENTE VS. OTRO DESESCARCHE hace 6 años 7 meses #180377

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Depende a la temperatura y cantidad de refrigerante líquido que se encuentra en el evaporador .
A menor temperatura y mayor cantidad se producirá una evaporación súbita y brusca de el.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Escarchado