TEMA: aceite Bitzer en compresor GELFRED

aceite Bitzer en compresor GELFRED hace 4 años 10 meses #113514

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 307
  • Gracias recibidas 88
  • Karma: 13
Estimados, como sabrán estamos en Sudamérica y por aquí no se consigue el aceite homologado por fabrica para estos compresores.
Es un compresor de 30 HP semihermético, con aceite poe para baja, funcionando con 507, según entiendo debería funcionar correctamente con cualquier aceite de buena calidad y respetando su densidad en este caso del tipo liviano 32.
Básicamente necesito una opinión de si se puede poner aceite Bitzer (el que viene en latas por galón). Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

aceite Bitzer en compresor GELFRED hace 4 años 10 meses #113516

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7197
  • Gracias recibidas 2929
  • Karma: 98
Y que quieres reemplazaóotro r , añadir , y que tipo de aceite lleva Suniso sl 32
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aceite Bitzer en compresor GELFRED hace 4 años 10 meses #113517

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4235
  • Gracias recibidas 2194
  • Karma: 107
6. LUBRICANTES (Poliol-Ester)
Los aceites minerales convencionales utilizados tradicionalmente hasta la fecha, no son miscibles con los nuevos refrigerantes HFC's. Los nuevos compresores K-X, L-X, LR-X, MR-X, GR-X, VLR-X y VR-X para R134a, R404A y R507 son suministrados con aceite Poliol-Ester (POE), sustituto del aceite mineral. Los POE no son totalmente miscibles con los HFC's al 100% tal y como ocurría con el R22 y los aceites minerales. Este fenómeno no debe influir en la instalación en mayor medida que lo hacia la combinación R22 + aceite mineral siempre que se sigan las recomendaciones pertinentes ya conocidas.
Es recomendable un cambio de aceite entre las 100 y 200 horas de funcionamiento y después una vez por año, cambiar los filtros de aceite y verificar el funcionamiento del compresor (presión de aceite, estanqueidad de las válvulas de trabajo del compresor y el funcionamiento de los dispositivos complementarios). Llenar el compresor solamente con aceites de bidones que esten bien tapados.



Aceites POE aptos para los compresores GELPHA PRISMACOM

Fabricante Tipo
ICI EMKARATE RL 68H
Fuch Triton SE55 SUNISO SL 46

como estas marcas no loas conseguiras en tu localidad debes conseguir los sustitutos de iguales o mejores caracteristicas.

www.gelfredcompressors.com/index.php/es/...ndensadoras/modelo-k
Se debe tener presente, que en toda instalación frigorífica, la carga térmica varia en el tiempo, lo que obliga a recurrir a sistemas adecuados de regulación de capacidad o de corte de funcionamiento.
Última Edición: hace 4 años 10 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aceite Bitzer en compresor GELFRED hace 4 años 10 meses #113518

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7197
  • Gracias recibidas 2929
  • Karma: 98
Olfera cada 100 ó200 horas de funcionamiento eso es una ruina deconómicamente claro!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aceite Bitzer en compresor GELFRED hace 4 años 10 meses #113520

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2273
  • Gracias recibidas 999
  • Karma: 74
Otra Marca seria el SOLEST de la BVA Oils.

Ir a los Grandes Importadores y Repuesteros, a ver que traen para cubrir las Garantias, como lo de BITZER, que se supone que sea lo mejor, asegurate de la viscosidad correcta, por el uso y tiempo de tu Equipo.

Gastar en Piedras de tipo 48, de reemplazables, de acidez y ceras, asi como desidratante, es bueno antes de los cambios de aceite y despues.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aceite Bitzer en compresor GELFRED hace 4 años 10 meses #113521

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 307
  • Gracias recibidas 88
  • Karma: 13
Me explico: ocurre que e cambiado de aceite a este compresor, y le coloque aceite Bitzer de la misma viscosidad, pero el colega que lo vendió dice que estos compresores no pueden usar este aceite y que deben funcionar únicamente con el aceite de fabrica, mi pregunta concreta es si esto es posible, acaso no es posible usar cualquier aceite POE de buena calidad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aceite Bitzer en compresor GELFRED hace 4 años 10 meses #113525

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • CONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 10106
  • Gracias recibidas 1346
  • Karma: 75
hola,si entras en compresores, en la sala jose en hermeticos hay tema de aceit,
alguien te dio ya la respuesta,pero si no esta subido al foro, tenemos las fichas en los archivos,
para r507aceite mineral no es compatible no

alquibencenico mineral no es compatible no

semisintetico no compatible no

acite poe, ester, polioester, sintetico, valido compatible con R 507

segun dices le pusiste poe es valido
el gelpha gelfred carga 3,3kg de aceite verificar,

modelos gk gl (estos 3 los grl gmr g9r llevan bomba de engrase cual es el modelo , saludos
te vale el suniso ,el enkarate rl68h siendo lo que te pongo poe,etc
saludos
Última Edición: hace 4 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aceite Bitzer en compresor GELFRED hace 4 años 10 meses #113542

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • CONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 10106
  • Gracias recibidas 1346
  • Karma: 75
hola entra en el foro ,la sala en compresores en la pg 2 al fina, tienes compresores gelpha manuales todo saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.