Hoy he podido contactar con una empresa de gestion de residuos solicitando información a cerca de sus servicios y me ha remitido un documento donde se especifica presupuesto y documentación necesaria, ellos lo tramitan todo, pero todo tiene un precio como es lógico.
Os adjunto el documento del presupuesto de la gestion integral de residuos peligrosos.
Saludos. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Empresa de gestion de residuos en Sevilla
hace 14 años 7 meses #25205
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Tengo algunas dudas sobre el documento que no entiendo.Yo tengo contratado este servicio con CARBUROS METALICOS y basicamente lo que me cobran es 250 euros por disponer de una botella de 60 kilos de capacidad para recuperar gas (realmente tengo contratado 2 botellas que son 500 euros) y por la recogida de la botella y el envio a la factoria para su reciclage o destruccion es de 300 euros y por cada kilo de gas que destruyen me cobran 5 euros y si es para reclicar 6 euros.
Yo llevo varios años con esta compañia trabajando y basicamente lo que hacen es cuando tengo las botellas llenas les llamo me envian un transporte especial que recoje el gas y me lo pesa, firmo la recogida y al cabo de varias semanas me envian un certificado ya sea de destruccion de ese gas o las botellas con el gas recliclado y su certificado.
En el contrato de tu empresa te cobran al mes 33,08 euros por gestion y recogida ¿da igual las veces que vengan?; 7,70 euros por destruccion ¿es por kilogramo o total?; ¿y el reciclado es gratuito? y por ultimo los 70 euros de la botella de 25 kilos en deposito ¿es anual o mensuañ?.
Me consta que en españa solo existe una factoria que se dedica ala destruccion y reciclaje de que esta en Bilbao y los precios que yo tengo son ajustados al maximo ya que al cabo de un año la compañia que represento recicla aprosimadamente mas de 3000 kilos de gas al año y compramos mas de 10000 kilos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Empresa de gestion de residuos en Sevilla
hace 14 años 7 meses #25237
gota
Goldete: Estos te saldrán mas barato peco que lleva Friogas
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Saludos
Adjuntos:
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Empresa de gestion de residuos en Sevilla
hace 14 años 6 meses #25241
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
La verdad es que hay algo que falla si yo contrato con el productor de gases siempre sera mas barato que hacerlo con un intermediario como Pecomark y prueba de ejemplo es que los gases son un 30% mas barato, es normal tienen que cobrar por la gestion, ademas me consta que TRANE tiene como empresa de gestion de gases la misma que yo y CARRIER tambien.
El lunes llamare a esta empresa y me informare ya te contate.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.