Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Carga de gas máxima según volumen

Carga de gas máxima según volumen hace 8 años 2 semanas #164380

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Buenas tardes.

Tengo una duda y no logro localizar la normativa donde se indica la carga de gas máxima que puede tener un equipo de frio según el volumen del espacio "cerrado" donde va a estar instalado.

En este caso se trata de un equipo frigorífico colocado en un vehículo tipo furgón, con una carga máxima de 500gr de R-134A.

Ruego me ayudeis a encontrar dicha normativa.

Un saludo y gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas máxima según volumen hace 8 años 2 semanas #164382

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
mira en esta a ver si lo encuentras
www.boe.es/boe/dias/2011/03/08/pdfs/BOE-A-2011-4292.pdf
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Carga de gas máxima según volumen hace 8 años 2 semanas #164384

Instrucción IF07, Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, frigotron, silenbloc

Carga de gas máxima según volumen hace 8 años 2 semanas #164386

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Gracias por responder. Se me cae la cara de vergüenza al no caer en el reglamento, y mira que le di varios repasos cuando salió.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Carga de gas máxima según volumen hace 8 años 2 semanas #164456

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
hola.

Ojo que que para transporte refrigerado no tiene por que valer .

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento:
a) Las instalaciones frigoríficas correspondientes a modos y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreos, que se regirán por lo
dispuesto en las normas de seguridad internacionales y nacionales aplicables a los mismos y en sus normas técnicas

complementarias.

SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information