TEMA: Leginonela UTA

Leginonela UTA hace 8 años 6 meses #155874

Recientemente nos acaban de entregar una instalación de un edificio que consta de 20
UTAS, al realizar el primer preventivo descubro que poseen control de humedad y para aportar humedad al ambiente disponen 19 de ellas de un deposito abastecido por AFCH mediante mecanismo de llenado por boya, una bomba para rociar agua sobre filtro y vuelta a deposito. Esta claro que cuando no se necesita aportar humedad el agua se encuentra estancada y a temperatura del aire de retorno a la UTA que para poner una temperatura de promedio puede ser de 25ºC. Mi pregunta es si se debe seguir protocolo contra la legionella y si es así, como realizarlo? La buena noticia es que de las veinte, una aporta humedad mediante deposito con electrodos y al elevar la temperatura por encima de 70 grados ya nos libramos de la legionella. Me gustaría conocer vuestras opiniones y si alguien se ha encontrado con este mismo problema. Gracias
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Leginonela UTA hace 8 años 6 meses #155875

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Compañero he encontrado esto que seguro te servira,el capitulo 6 creo que es interesante para tu consulta.
Busca un sillon comodo 829947.gif hay pa rato leyendo.
www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLabo...nBiologicos/guia.htm
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Leginonela UTA hace 8 años 6 meses #155876

Jajajajaja, mañana a la mañana tocará lectura. Y ya os desvelaré la solución que se da a este problema aunque yo de momento lo tengo claro, llave de paso de agua cerrada hasta nueva órden, muerto el perro se acabo rabia. Gracias frigotron
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Leginonela UTA hace 8 años 6 meses #155880

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Mucho cuidado con ese generador de electrodos del que hablas.

Si es muy antiguo no puede no tener sistema de vaciado del cilindro automático tras inactividad , y eso también puede crearte también problemas con el agua estancada.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Leginonela UTA hace 8 años 6 meses #155891

Gracias Francis, el equipo es nuevo, es de carel y lleva sus correspondientes electrovalvulvas. En este caso el protocolo que hay que seguir creo que es el 8.2 del Rd865/2003, instalaciones de bajo riesgo. El problema son las restantes 19 UTAS, saber como se van a catalogar y que protocolo vamos a tener que llevar, en base a esto puede que se opté por realizar alguna reforma en el sistema de humectacion de las UTAS para que también entren como instalaciones de bajo riesgo. Se esta luchando por eliminar los grupos de absorción y las torres de refrigeración por todos los trabajos que conllevan, riesgos y me encuentro con esto........
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Leginonela UTA hace 8 años 6 meses #155893

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Tal vez este demas decir esto pero los tecnicos que se ocupan de estas instalaciones estan en primera linea de fuego!!!!
extrema las precauciones compañero por tu salud!
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Leginonela UTA hace 8 años 6 meses #155894

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
frigotron escribió:
extrema las precauciones compañero por tu salud!

capo menos mal que estamos hablando de UTA que si le pones la P tu comentario estaría en linea también jajajajajjajaja un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Leginonela UTA hace 8 años 6 meses #155895

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
lafaraonadelfrio escribió:
frigotron escribió:
extrema las precauciones compañero por tu salud!

capo menos mal que estamos hablando de UTA que si le pones la P tu comentario estaría en linea también jajajajajjajaja un saludo
Tambien si!...... risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif risa136:,gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Leginonela UTA hace 8 años 6 meses #155901

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
dependiendo de que tipo de instalacion se trate, asi sera el protocolo de mantenimiento,esa instalacion es nueva o no ,
si esta en servicio, debe de tener un libro de registro donde se queda reflejado todo el trabajo realizado, etc asi sabras que ese circuito lleva tratamiento de agua , segun instalacion tiene tratamiento de agua en todos los circuitos, en otras les da igual,
el tratamiento de agua lo llevan otras empresas, que se contratan asu vez , te dan los datos de biocida conductividad turbidez ph te cojen todas las lecturas y si no trabajas en este campo, si esta en servicio la instalacion
alguien tiene que saber algo para que te oriente, y sobre todo hacer una limpieza de circuitos, y conocer el tratamiento a seguir, el protocolo y la normativa que te corresponda en tu caso, las operaciones de mantenimiento deben estar en la instalacion , y si es nueva la instalacion con mayor razon, te subo mas documentacion mañana,
saludos
www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documen.../601a700/ntp_692.pdf
Última Edición: hace 8 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, rodrigomigel@gmail.com

Leginonela UTA hace 8 años 6 meses #155903

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Personalmente me parece lamentable que un mecanico tenga que pedir ayuda en este foro sobre el mantenimiento de unos equipos de humectacion.
No estoy recriminando al tecnico que por lo menos se preocupa por el tema pero supongo que tu empresa tendreis en plantilla a un tecnico superior o en su caso alguien con el RITE ¿ porque se supone que la propiedad del edificio en el momento de la firma del contrato os deve haber entregado el libro de mantenimiento?.
Espero que tu empresa se mueva porque entre otras cosas estais obligados por normativa a comunicar a tanto a la propiedad como a las autoridades compententes que llevais el mantenimiento de estos equipos y si llevan mantenimiento o no.
En cualquier caso esa instalacion deve de ser mantenida por una empresa con certificacion para ese trabajo y realizar los correspondientes analisis y no puede ser la empresa mantenedora aunque tenga la certificacion.
Por otro lado revisa la instalacion no sea que tengas un sistema adiabatico de enfriamiento en vez de humectacion.
No basta con cerrar la llave y vaciar si teneis una visita de sanidad solo por el echo de estar montados los equipos aunque no esten en servicio os multaran.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Leginonela UTA hace 8 años 6 meses #155912

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ojo que en las bandejas de condensados también se generan bacterias estando entre ellas la legionella .
El problema radica cuando ése agua es pulverizada en el aire .

Un saludo
Última Edición: hace 8 años 6 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Leginonela UTA hace 8 años 6 meses #155918

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
goldete escribió:
Personalmente me parece lamentable que un mecanico tenga que pedir ayuda en este foro sobre el mantenimiento de unos equipos de humectacion.
No estoy recriminando al tecnico que por lo menos se preocupa por el tema pero supongo que tu empresa tendreis en plantilla a un tecnico superior o en su caso alguien con el RITE ¿ porque se supone que la propiedad del edificio en el momento de la firma del contrato os deve haber entregado el libro de mantenimiento?.

Lamentablemente, muchas de las veces, la primera faena a realizar es la creación de ese libro de mantenimiento como Dios manda, o porque es inexistente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com