Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Cómo actuar en accidente con ácido sulfúrico??

Cómo actuar en accidente con ácido sulfúrico?? hace 13 años 7 meses #42476

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s!!

Como siempre soy un mar de dudas. Vereis esta semana me ha tocado lidiar con el control del Ph, cloro y bactericida de las torres de refrigeración.
Para ello disponemos de tres garrafas una de ácido sulfúrico 98%, otra de cloro y otra de un aquicide para la legionella y unas bombas nos lo inyecta a la instalación.

El caso es que estuvo el otro día un chico que nos suministra los productos y me comentó que si alguna vez me cae ácido que no me eche agua en ningún caso. Hoy lo he comentado con algunos compañeros y me comentan que sí hay que echarse agua abundantemente...
Tenemos unos guantes especiales y un "mono" o peto para cuando tenemos que manipular el ácido, pero nunca se utiliza

Acudo a vosotros con más experiencia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo actuar en accidente con ácido sulfúrico?? hace 13 años 7 meses #42480

  • LA CHOQUERA
  • Avatar de LA CHOQUERA
  • DESCONECTADO
  • JEFA
  • VOY A MI AIRE
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Por lo que yo tengo entendido el ácido sulfúrico se puede añadir al agua pero no al contrario, si echas agua sobre el ácido la reacción que se produce es a muy alta temperatura. Un amigo mio que trabajaba en el polo químico de Huelva se quedó ciego al verter agua en una pileta en la que había ácido. De todas formas seguro que hab´ra algjuien que te lo pueda explicar mejor, yo sólo lo sé por la experiencia que te he contado de este chico amigo mio. ,.-38
El camino mas seguro es el de enmedio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo actuar en accidente con ácido sulfúrico?? hace 13 años 7 meses #42481

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Hola Picasso. Nunca, repito nuncaaaaaaa laves con agua una salpicadura de acido sulfurico . Esto genera una reacción exotérmica, es decir aumenta la temperatura muchisimo y el el caso de los ojos puede provocar ceguera. Para este tipo de accidentes hay unos platos lava-ojos que contienen una solución de bicarbonato sódico y si trabajais con este material debeis de ir provisto de un artefacto de estos. Saludos.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo actuar en accidente con ácido sulfúrico?? hace 13 años 7 meses #42482

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola, qué tal?
Lo de la reacción del agua con el ácido lo sabía, por eso me extraña que en caso de que te caiga ácido en el cuerpo, te puedas echar agua...pero bueno quizá echándote en grandes cantidades anulas el ácido...no lo sé.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo actuar en accidente con ácido sulfúrico?? hace 13 años 7 meses #42483

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola Imeclima, pero entonces si te cae en la mano, brazo o pierna qué se debe hacer??

El proveedor del ácido, me dijo que me secara con trapos y NUNCA con agua...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo actuar en accidente con ácido sulfúrico?? hace 13 años 7 meses #42484

  • LA CHOQUERA
  • Avatar de LA CHOQUERA
  • DESCONECTADO
  • JEFA
  • VOY A MI AIRE
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Ni se te ocurra, ni poca ni en grandes cantidades, te quemará vivo. ,.-38
El camino mas seguro es el de enmedio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo actuar en accidente con ácido sulfúrico?? hace 13 años 7 meses #42485

  • LA CHOQUERA
  • Avatar de LA CHOQUERA
  • DESCONECTADO
  • JEFA
  • VOY A MI AIRE
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Lo que deberías hacer es ir equipado con un equipo antiácido, pero jamás lavarte con agua, en todo caso retirarlo con algún trapo y acudir enseguida el centro de salud más cercano. ,.-38
El camino mas seguro es el de enmedio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo actuar en accidente con ácido sulfúrico?? hace 13 años 7 meses #42487

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
La suerte que tenemos es que trabajamos en el hospital...
Cuál sería ese producto??...me han comentado como remedio casero el jugo de un limón... :unsure:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo actuar en accidente con ácido sulfúrico?? hace 13 años 7 meses #42488

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
VOY A USAR UNAS PALABRAS :
"no escriban GILIPOLLECES"
utilicen los MSDS "HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES"
www.cisproquim.org.co/HOJAS_SEGURIDAD/Acido_sulfurico.pdf

Siempre leer los "msds"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo actuar en accidente con ácido sulfúrico?? hace 13 años 7 meses #42495

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hay una cosa que no entiendo: Recomienda echarse agua, pero sin embargo advierte que el ácido en contacto con el agua produce una reacción química
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo actuar en accidente con ácido sulfúrico?? hace 13 años 7 meses #42502

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
juan esto es lo único que e podido encontrar y es lo que ya te han comentado aqui tienes el enlace

www.monografias.com/trabajos/acidosulf/acidosulf.shtml



PRIMEROS AUXILIOS

En caso de que el ácido haya caído sobre la piel o los ojos se deberán lavar las partes afectadas haciendo uso de las regaderas de seguridad, fuentes lavaojos o garrafones que contienen solución de bicarbonato de sodio, y retirar al paciente del área contaminada. Se deberá llamar inmediatamente al médico, explicándole con exactitud lo sucedido.

Contacto con la piel y membranas mucosas:

Las personas que hayan tenido contacto con el ácido sulfúrico deberán meterse a las regaderas de seguridad para lavar las partes afectadas con agua en abundancia, retirándoles la ropa lo más rápido posible. Como complemento de este primer auxilio puede utilizarse jabón para lavar las partes afectadas. Las partes quemadas recibirán posteriormente un tratamiento médico similar al empleado en el tratamiento de quemaduras térmicas.

Contacto con los ojos:



Si el ácido sulfúrico entra en contacto con los ojos, se les deberá irrigar de inmediato con agua en abundancia, por lo menos durante 15 minutos. Los párpados deberán mantenerse abiertos durante la irrigación, para asegurar el contacto del agua con los tejidos de la región. Acuda o llame inmediatamente al medico, de preferencia al especialista. Si después de la irrigación continúan las molestias, se necesitara una segunda irrigación de 15 minutos más. También se podrán aplicar 2 o 3 gotas de un anestésico liquido protegiéndolos después con un parche. No aplicar aceites ni ungüentos oleosos.

Ingestión:

Si accidentalmente una persona llegara a ingerir ácido sulfúrico deberá darse a tomar inmediatamente grandes cantidades de agua, con el objeto de reducir la concentración, y una vez hecho esto, puede darse a tomar leche de magnesia o agua de cal para neutralizar el ácido. No debe provocarse el vómito ni hacer lavado de estomago. Deberá recibir atención médica inmediata.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Cómo actuar en accidente con ácido sulfúrico?? hace 13 años 7 meses #42508

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
gracias Lolo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.250 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information