Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Problema con monoblock en camara de congelados

Problema con monoblock en camara de congelados hace 12 años 3 meses #82934

  • stralis
  • Avatar de stralis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 75
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola a todos os comento que tengo un problema con un equipo monoblock de techo en camara de congelados marca Cibin modelo kuma con R404, con un compresor maneurop de 3 cv y desescarche por gas caliente, el problema es que se me bloquea el evaporador cada 2 o 3 dias, probe el desescarche y observe que solamente desbloqueaba 1/3 del evaporador no avanzaba mas, en este equipo el desescarche va directo de la descarga del compresor al evaporador a traves de una solenoide, entonces pense en colocarle una solenoide en la linea de liquido para que cortara la inyeccion de liquido y ya si me hacia el desbloqueo completo del evaporador pero no llega a llegar a la temperatura -18ºC y a los pocos de dias se bloquea de nieve el evaporador.
Las presiones de trabajo son 1 kilo en baja 14 kilos en alta, cuando entra en desescarche la alta se queda en 9 kilos y el alta en 2 kilos gracias a la kvl de aspiracion.
¿que problema podria tener?
Un saludo y gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con monoblock en camara de congelados hace 12 años 3 meses #82936

  • manue6
  • Avatar de manue6
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Me encantan los manómetros.
  • Mensajes: 80
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 1
Controla el tiempo y la temperatura final de desescarche.
Podrias tener algun paramentro de estos mal.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con monoblock en camara de congelados hace 12 años 3 meses #82939

  • stralis
  • Avatar de stralis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 75
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Los he comprobado compañero y estan bien.
Desescarche cada 6 horas y con una duracion de 15 minutos que creo que es mas que suficiente para desescarche por gas caliente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con monoblock en camara de congelados hace 12 años 3 meses #82940

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Y la temperatura de final de desescarche?, si es un termostato digital busca el parámetro a ver como está y si la sonda está correcta, también puede llevar un termostato mecánico en el evaporador. También podrías buscar entradas de aire al recinto.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con monoblock en camara de congelados hace 12 años 3 meses #82970

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Tiene toda la pinta de ser la sonda de dessescarche/ o control de ventiladores, cuando estas están mal mandan falsas señales y los ventiladores no trabajan como deberían, parando y arrancando cuando le parece, he trabajado con otros modelos de monoblocks pero normalmente est nsonda va colocada en el tubo de aspiración cerca del compresor

suerte
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
Última Edición: hace 12 años 3 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con monoblock en camara de congelados hace 12 años 3 meses #82974

  • stralis
  • Avatar de stralis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 75
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola a todos, la temperatura final de desescarche esta en 8ºC, no lleva termostato mecanico en el evaporador, no tiene entradas de aire en el evaporador y las sondas se las puse las dos nuevas la de temperatura de la camara y la de final del desescarche.
Lo que observo es que cuando esta en desescarche la presion de alta se viene a 9 kilos y en funcionamiento normal si esta a 14 kilos.
¿No baja demasiado la presion o es que me parece?
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con monoblock en camara de congelados hace 12 años 3 meses #82975

  • stralis
  • Avatar de stralis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 75
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Última Edición: hace 12 años 3 meses por stralis.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con monoblock en camara de congelados hace 12 años 3 meses #82976

  • stralis
  • Avatar de stralis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 75
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Última Edición: hace 12 años 3 meses por stralis.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.247 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information