Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: problemas maquina de hielo pulsar itv 85

problemas maquina de hielo pulsar itv 85 hace 12 años 11 meses #64570

  • CARANCEIRO
  • Avatar de CARANCEIRO
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
La maquina ya no hace hielo. la maquina comenzo a hacer hielo poco consistentes huecos. y ahora ya no hace .
condesador limpio
presiones de tabajo segun manual
gas caliente para despegar entra y sale
termostao de ciclo probado en distintas posiciones.
ayuda que puede ser.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas maquina de hielo pulsar itv 85 hace 12 años 11 meses #64576

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Necesitaremos mas datos....

Qué refrigerante usa??

Tratándose de cubiteras lo mejor en cuanto a carga de gas es hacer vacío y carga por peso.

Las presiones de trabajo son engañosas, pero debería de andar alrededor de -10º C de expansión en baja al inicio del ciclo.

Al finalizar el ciclo y con cubito ya formado estaríamos sobre los -25ºC

Dices que cubito poco formado y hueco.....problema de cal en agua ???

Problema en difusión de agua hacia el molde de cubitos?

Lo dicho.... algunos datos mas.


Saludos.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas maquina de hielo pulsar itv 85 hace 12 años 11 meses #64582

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Como ya te comenta islatoto comprueba que la cuba tenga el agua suficiente para fabricar el hielo, y que le motor y la correa estén en buen estado.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas maquina de hielo pulsar itv 85 hace 12 años 11 meses #64584

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Prueba a puentear el termostato de ciclo y asegurate de que tenga agua.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas maquina de hielo pulsar itv 85 hace 12 años 9 meses #68022

  • ememe
  • Avatar de ememe
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Me da la sensación, como contestan los últimos compañeros, que es un problema del agua. O bien no entra (fallo en la electroválvula, filtro sucio, etc) o puede haberse caído el tapón de silicona que se encuentra en el fondo de la cuba del agitador, con lo que el agua que carga para la fabricación del hielo, al poco tiempo se ha ido por el desagüe.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas maquina de hielo pulsar itv 85 hace 12 años 9 meses #68025

  • hermitaño
  • Avatar de hermitaño
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
las,revisa bomba de impulsion hacia la cubitera y tambien que el mecanismo del programador no se salte(adelante)y cambie el ciclo soltando el hielo sin haberse formado los cubitos.un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas maquina de hielo pulsar itv 85 hace 12 años 9 meses #68052

  • ICEINOX
  • Avatar de ICEINOX
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Exacto faltan más datos, pero parece problema de perdidas de agua en la cuba, a veces se aflojan o tienes que ajustar las partes de los sifones de los laterales.
Mira también el estado de la cuba.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas maquina de hielo pulsar itv 85 hace 12 años 9 meses #68062

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Despieze de la cuba de ITV Pulsar, para verificar lo que te comentan los compañeros.

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas maquina de hielo pulsar itv 85 hace 12 años 9 meses #68081

  • madi_maggio
  • Avatar de madi_maggio
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 186
  • Karma: 2
hola, si esa maquina esta original lleva en la parte de control un motor y dos termostatos, uno controla que el evaporador este a temperatura adecuada para recién hacer andar el motor, cortando la corriente del mismo en caso de no tener la evaporación adecuada, el otro termostato esta para parar la maquina cuando el hielo llega a determinada altura, termina de hacer los cubitos los suelta y ahí para, podes tener dos problemas, poco gas, fácil de verificar porque vas a ver que no se te llena de hielo los caños y la parte de los cubitos o que este desajustado el termostato del motorcito, también fácil ajustalo manualmente como para que te tarde 23 minutos y tendría que salir cubitos, a no ser que tengas problema de agua como te comentaron, o quizás se te quedan pegados arriba.

до свидания
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.205 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information