oreklima escribió:Buenas tardes compañeros. Tengo un pequeño problema con 2 fabricadores de hielo Difri de un cliente que lleva con ellos parados desde el mes de julio. El problema es que el agua que sale de los difusores hacia el evaporador sale con muy poquita fuerza, aún no lo he podido comprobar pero creo que el problema viene de las electroválvulas, que os parece? un saludo a todos!
Hola!
A ver, por partes:
Las electroválvulas en cubiteras son para dos cosas; a saber:
- una de agua, para llenar la cuba a través del molde de cubitos y de esa manera ayudar al despegue de los mismos una vez iniciado el ciclo de descarche.
- y otra de gas caliente para inyectar la descarga del compresor en el molde de cubitos para despegarlos por calor.
Nada que ver con que el agua salga con poca fuerza de los difusores.
Causa más probable de lo que te pasa..... varias:
1.- Poca agua en la cuba, que no se haya llenado lo suficiente, que pierda agua y te quedes sin a medio ciclo. Incluso en este caso que la electroválvula vaya mal.... (en este caso sí) y no te llene bien la cuba. Suelen tener un restrictor en la salida y un filtro en la entrada... mira a ver cómo están.
Otra cosa.... tienes agua en la entrada?
2.- Cal..... la más probable. Los inyectores llenos de suciedad y taponados.
Limpieza del circuito hidráulico con desincrustante.
3.- Bomba de agua no funciona bien o taponada.
La bomba de agua coge el agua de la cuba y la impulsa a través de los inyectores hacia el molde. Ahí debes de tener otra causa probable de tu problema.
Saludos.