" NOTA INFORMATIVA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO
OBJETIVO: Informar al sector de instalaciones frigoríficas sobre la aparición de
nuevos refrigerantes que se están comerciándose sin estar autorizados por el
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas.
Los refrigerantes que se pueden utilizarse en las instalaciones frigoríficas, de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el
que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus
instrucciones técnicas complementarias, son las que figuran en el apéndice 1
tabla A de la Instrucción IF 02, o los autorizados por el Ministerio de acuerdo con
lo establecido en el punto 4 de la Instrucción IF 02 que dice textualmente:
“El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo podrá autorizar a petición de parte
interesada la autorización de otros refrigerantes, o sus mezclas, no incluidas en el
apéndice 1, previa determinación de cuantas características de prueba y uso sean
precisas según lo requerido en las prescripciones establecidas en el Reglamento
de seguridad para instalaciones frigoríficas y en sus instrucciones técnicas
complementarias que lo desarrollen”.
Los refrigerantes FREEZE + Refrigerante 100% Orgánico, FREEZE + 22,
ECOFREEZE ECO-134, ECOFREEZE ECO22, ECOFREEZE ECO 404,
HISPALER-REFRISOL- AIRCOSOL y FROSTY COOL 12 que, según indica la
Asociación de Empresas de Frio y sus Tecnologías (AEFYT), en su escrito de 5
de junio presentado en este Departamento Ministerial, se están comercializando y
se están usando para rellenar sistemas que originalmente funcionan con HFC
clasificados en el grupo L1 de Alta Seguridad, no figuran en la citada tabla A ni
han sido autorizados por este Departamento Ministerial y, por tanto, está
prohibido su uso en instalaciones frigoríficas de climatización y
refrigeración del ámbito del Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero."