TEMA: Estado de las torres de refrigeracion

Estado de las torres de refrigeracion hace 9 años 7 meses #136809

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Por nuestra profesión:

Hoy me acabo de enterar que ya van diez personas las fallecidas por el brote de la legionela

www.lavanguardia.com/local/valles-occide...an-diez-muertos.html

www.elperiodico.com/es/graficos/sanidad/...ico-infografia-6070/

www.elmundo.es/cataluna/2014/09/18/541ad...a474110468b4577.html


Conociendose como se conoce la legionela.
Como pueden suceder aun estos casos?
Mantenimientos mal hechos?
O simplemente es que no se hacen?

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Estado de las torres de refrigeracion hace 9 años 7 meses #136811

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Multi, es por lo mismo que hay ebola seguramente.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Estado de las torres de refrigeracion hace 9 años 7 meses #136812

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Si no recuerdo mal los últimos brotes que tuvimos en Navarra tuvieron su foco en torres de edificios públicos.
Contratado el mantenimiento seguro que estaba, si se hacían ya es otra cosa.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Estado de las torres de refrigeracion hace 9 años 7 meses #136820

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Yo me imagino que los contratos serán a la baja, por lo cual mantenimientos a la baja...personal sin interés etc...
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Estado de las torres de refrigeracion hace 9 años 7 meses #136843

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
ya ?y quien es el guapo que quiere limpiar las torres,es lo mismo con los condensadores,o limpiar los filtros cuando se limpian,edificios publicos seguro que es una contrata, y un centro comercial lo mantiene una empresa no es una contrata, es lo mismo,es mejor cambiar un fusible, pero ponerse a limpiar una torre,jajaja saludos
Última Edición: hace 9 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Estado de las torres de refrigeracion hace 9 años 7 meses #136852

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Pero como no hay política de por medio, pues no nos hemos enterado....que asco.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Estado de las torres de refrigeracion hace 9 años 7 meses #136868

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Me refiero a la muerte de esta pobre gente en comparación por los caídos por ébola, siendo más numerosos los primero (legionella)
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Estado de las torres de refrigeracion hace 9 años 7 meses #136875

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
No creo que sea bueno mezclar cosas. La legionela acaba causando la muerte a personas que ya tienen problemas respiratorios, que agrabados por la infección de legionela no logran superar la crisis.
Si ves los datos de los fallecidos, en su mayoría son ancianos.
Lo del ébola es arina de otro costal, y su función dentro de "la doctrina del shock " es mas eficaz que la de la legionela,.

ASludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Estado de las torres de refrigeracion hace 9 años 7 meses #136878

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Yo gracias a que lo puedo contar, y fue por limpiar las bandejas de condensados de los fan-coils en centros públicos.
No me limpie las manos y la manía de morderme las uñas , por una parte y no ponerme mascarilla al limpiar los equipos por otra acabó en el hospital dos veces.
No es lo mismo limpiar sobre limpio, que limpiar cuando la mugre rebosa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Estado de las torres de refrigeracion hace 9 años 7 meses #136879

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
En algunos casos hay hasta aves muertas en algunas torres y luego vienen las sorpresas.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Estado de las torres de refrigeracion hace 9 años 7 meses #136881

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, eso ocurre por que no se hace el mantenimiento, se hace igual una vez al año,ya digo es que lo de la limpieza como que no, solo queremos hacer el trabajo guapo, no se supervisan los trabajos, se realiza el trabajo normal,que funcione la maquina y ya esta , ya vendremos otro dia, para limpiar la torre o fancoils o filtros etc, tenemos que ver otra maquina que no va,el oficial oficial ,dice que esos trabajos no los realiza, tiene que ser otra persona, y cuando va esa persona ,suele ser por lo general un peon ,eso que ocurre en las torres es por que pasa mucho tiempo sin realizarse el trabajo de mantenimiento,no se analiza ,el agua no tiene tratamiento,
es mejor estar en el ordenador enrredando,esto con el personal de mantenimiento , el que no limpia nada es el tecnico que va hacer un aviso o revision periodica, pone la maquina a punto y andando si lo demas esta sucio,
no es su problema lo comunica,si un condensador esta sucio etcetc, si si haber si el personal se pone en ello,
los filtros hasta a rriba , bueno es un sinple split, y se habla de todo, pero al final tienes que preguntar esta la maquina limpia filtros y baterias ,es como si eso no fuera con la maquina si obligaran por ley , limpeza de torres todas las semanas,estas loco, fancoils se empieza el lunes hasta que se termina , una semana dos el tiempo que sea, y se vuelve a empezar, una torre con 6 motores se llleva toda la mañana,vacio limpieza de bandeja pulverizadores , comprobacion de boya llenado , etc etc todas las semanas una ,semana tras semana, otra semana otra, los filtros,edtc etc engrase comprobar consumos, arranque paro, comprobar automatismo, reapriete de tornillos de conexiones , rodamientos etc
comprobacion de llenado comprobacione de ruido y cambio de rodamientos si se requiere,
comprobar el tratamiento de agua ,relleno el goteo cambio de filtros de tratamiento comprobar las sondas de tuberia de tratamiento de agua, comprobar que trabaja en manual y en automatico, comprobar la valvula automa, de llenado de agua, que corta que funciona hayque abrirla por que se queda obstruida de arena, esto y alguna cosa mas se realiza todas las semanas, si lo dejamos mal bamos,cambio de correas etc etc etc contador de agua presion, si es preciso se abre la valv de llenado no hay bastante caudal por obstruccion, esto en la revision diaria,
un mantenimiento riguroso supervisado, firmado por que si en horas se va una correa ,o hay anomalias se investiga el caso por que y quien lo realizo etc, asi la proxima vez se realizara a conciencia,siempre se escapa algo apesar de los controles. pero tambien se comprueban todas las alarmas ventiladores parados falta de agua etc etc y despues rearmar todas las alarmas y dejar la torre operativa, y a la semana entrante otra y otra, lo de la legionela se dio ya en algunos lugares et y diferentes instalaciones, hoy dia como existe el chivato que te dice lo que esta pasando, mas bien es error humano dejadez no se tiene encuenta lo que puede acarrear,es lamentable pero es asi en muchos muchos casos,<<<<<si hay pajaros o palomas , cuanto tiempo sin ver esa torre, puede tener de todo agua embalsada sin correr por que por las noches en muchos sitios no funcionan, eso reqiere visita en cada turno ver in situ estado de la torre-s y toma de lecturas estado electrico, ruidos correas etc etc fugas ver estado de la balsa nivel etc etc saludos
Última Edición: hace 9 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Estado de las torres de refrigeracion hace 9 años 7 meses #136892

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
cansino escribió:
Hola.
No creo que sea bueno mezclar cosas. La legionela acaba causando la muerte a personas que ya tienen problemas respiratorios, que agrabados por la infección de legionela no logran superar la crisis.
Si ves los datos de los fallecidos, en su mayoría son ancianos.
Lo del ébola es arina de otro costal, y su función dentro de "la doctrina del shock " es mas eficaz que la de la legionela,.

ASludos.
Como que no tiene que ver, parece que la legionella es algo normal en la naturaleza y que como se es viejo, debil y/o enfermo pues nada al hoyo y santas pascuas, joder que esta legislado la lucha contra la legionella...descansen en paz.

Ambos son microorganismos infecciosos no deseables y su proliferación y contagio es debida a errores que tienen responsables, eso si, con distintos grados de peligrosidad y protocolos,. Así pues no creo que se esten mezclando las cosas.

Pero el rasero es muy distinto, será por eso, porque son viejos aunque yo creo que más bien es por intereses políticos, porque hasta hoy en España, más muertes ha causado la Legionella y no ha salido un presidente y ministro hablando por la tele de ella en rueda de prensa.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.