Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Reventó...

Reventó... hace 15 años 7 meses #5934

  • Patrese
  • Avatar de Patrese
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 1
Os dejo las fotos de un manguito antivibratorio (algunos le llaman "anaconda" ) que tuve que sustituir hace unas semanas tras quedar en el estado que veis. Le he dado vueltas a la cabeza para saber las causas por las que reventó, teniendo en cuenta que esta en la linea de aspiración, la maquina funcionando en refrigeración.
Las causa me imagino que serian por defecto de fabricación, otra cosa no se me ocurre
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Al reventar, las piezas que salieron despedidas provocaron un corte limpio en una maquina de la lado:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Evidentemente se perdió la carga de los dos circuitos y ya estaba en proyecto un reventòn más:
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Se admiten sugerencias y opiniones,.-21
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Reventó... hace 15 años 7 meses #5948

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
Esos manguitos no parecen viejos, con lo cual o fallo de fabricacion o eran para una presion no muy alta,con lo cual si la maquina trabajo un tiempo en bomba de calor habran sufrido bastante hasta que han reventado,normalmente en la goma negra interior vienen las presiones maximas de trabajo.
Un Saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Reventó... hace 15 años 7 meses #5955

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Amigo patrese sácame de dudas estos antivibadores ¿están trabajando en vertical y con armaflex?

Por que si es asi y por cualquier motivo la línea de aspiración produce hielo es suficiente para que te reviente los antivibradores ya que acumulan hielo en el labio inferior, y al estar este tapado por armaflex se dar el caso de la rotura, por expanción del hielo , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 15 años 7 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Reventó... hace 15 años 7 meses #5976

  • Xavier_TM
  • Avatar de Xavier_TM
Es extraño que el tubo de la condensadora vecina haya sido cortado tan limpiamente y hacia afuera. Mas bien parece que haya explosionado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Reventó... hace 15 años 7 meses #5985

  • gota
  • Avatar de gota
Es la primera vez en muchos años que veo una unión flexible en estas condiciones.
Yo lo atribuiría a una soldadura defectuosa (demasiado calor) sumada a una mala posición de la Unión flexible que además se le sumaria un defecto de fabricación
Teniendo en cuenta que la unión está en la Aspiración, no le veo otra explicación, a no ser un sabotaje.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Reventó... hace 15 años 7 meses #5993

  • Patrese
  • Avatar de Patrese
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 1
Los manguitos no se si han llegado a trabajar en bomba de calor (creo que no, son de un supermercado y no suele haber temperatura como para que necesite calefaccion, mas bien todo lo contrario)pero el estallido ha sido en refrigeracion.
Trabajan en vertical y con aislante con lo cual la formacion de hielo es dificil. Esa opcion no la creo factible.
La tuberia de la maquina vecina fue seccionada por los trozos que desprendió el reventon del manguito. Esto esta comprobado.
Las soldaduras estaban intactas, a parte que el compañero que las hizo lleva unas cuantas hechas.
Fijaros en la 3ª foto, no ha llegado a reventar pero la cosa esta en proceso. A mi solo me cabe pensar que es defecto de fabricacion. Lo que si es verdad que el tubo de la condensadora rajado llega a ser una yugular y no te veas la que se lia, los CSI estan alli al momento ,.-39
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Reventó... hace 15 años 1 mes #16732

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
!!lo acabo de ver y no me lo creo¡¡
posiblemente tenian un sobrepeso en la parte superior del antivibrador y una mala alineacion de la linea (observar el antivibrador de liquido como esta desplazado).Estos materiales estan preparados para soportar vibraciones laterales y algo de estiramiento pero no compresion
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Reventó... hace 15 años 1 mes #16862

  • JavierP
  • Avatar de JavierP
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 39
  • Karma: 0
Hola patrese

¿Comprobaste el funcionamiento correcto del presostato de alta?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Reventó... hace 15 años 1 mes #16956

  • Patrese
  • Avatar de Patrese
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 1
Este manguito solo trabaja en baja. Una vez reparado, las presiones estaban dentro de lo normal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Reventó... hace 15 años 1 mes #16958

  • JavierP
  • Avatar de JavierP
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 39
  • Karma: 0
Hola Patrese.

La línea en la va colocado ese manguito, en una bomba de calor, es la denominada “Línea de gas”

“Línea de gas frío” en ciclo de refrigeración y “línea de gas caliente en ciclo de calor”

Además, en el ciclo de refrigeración, durante los desescarhes, la línea de gas frío se convierte el línea de gas caliente.

Hemos de tener en cuenta que el cliente pudo haber puesto el sistema en modo “calor”(Aunque niegue esta posibilidad)

De todos modos, aunque el sistema haya funcionado siempre en modo “frío”, están los desescarhes.

Bien, pues habiendo estado sometido el manguito a la presión de la “zona de alta”, no es descabellado pensar que hubiese sido victima de una sobrepresión.

Piensa que la presión de alta en modo calor, es mucho mayor que en modo frío.

Personalmente comprobaría el presostato de alta, con la ayuda de Nitrogeno seco.


Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.352 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information