Hola compañeros:
Hace creo que trea años, aqui en Vizcaya, fallecio un operario qure realizaba labores de mantenimiento en un equipo frigorifico de un restaurante, al estallar la tapa superior del compresor. Los de seguridad e higiene en el trabajo, aqui en Vizcaya se llama OSALAN vinieron a nuestro centro de formación para pedirnos la opinion del porque del suceso, trayendo las fotos de las herramientas del operario.(No somos del CSI), pero la deducción fue la misma que lo que se plantea aqui, un exceso de presion introducidad de forma no regulada desde botellon de nitrogeno, ya que no habia restos de combustion en el aceite que todavia existia en el bloque del compresor.
Con reguladores de hasta 15 bar, no cumplimos RSF, pero me extraña que sea ese el valor de 20 bar el punto de rotura de los compresores....alguna vez habeis metido mas que eso verdad?.
Con respecto a un comentario de un post menciona que 20KG por cm2 si ocurre en unos pocos mm2 es muchisimo....
solo desmentir esto, ya que seria lo contrario, si en una superficie de 1 cm2 tienes una fuerza que empuja con 20 KG en 1 mm2 tendras una fuerza 100 veces mas pequeña, para mantener la misma presión, ya que la Presion es el resultado de dividir una fuerza entre una superficie. en este caso para que la presion del sistema sea igual si la superficie donde incide la hemos hecho 100 veces mas pequeña (1mm2) la fuerza tambien debera de ser 100 veces mas pequeña. Saludos de javier ,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17