Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Climaveneta 3000

Climaveneta 3000 hace 4 años 2 meses #191841

  • angel1975dos
  • Avatar de angel1975dos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: -1
Buenas tardes.
por favor si podrian despejarme una duda respecto a una enfriadora climaveneta, respecto a un error de OIL PRESURE, esta descartado el tema de falta de refrigerante ya que las presiones son correctas y se estubo mirando mucho hasta descartar , tenemos compresores a tornillo , y cada x tiempo tengo esa alarma y los compresores dejan de trabajar, ambos, tambien un empresa de frio a cambiado la valvula de expasion porque parecia ser ese el error y todo sigue igual, incluso vino un oficial de climaventa , y nada , sin noticias. no se si a alguien le ocurrio lo mismo o pueden asesorarme
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Climaveneta 3000 hace 4 años 2 meses #191842

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Si la maquina da error de presion de aceite que carajo tiene que ver la carga de refrigerante o la valvula de expansion de la unidad. Se comprueba la presion del aceite y punto puede ser filtro bomba, la bomba que con presiones bajas se quede acite en en el evaporador etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Climaveneta 3000 hace 4 años 2 meses #191844

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Ayudaría saber que compresores tienes.

Si son de tornillo, puede que lleven bomba externa de aceite o usen presión de alta para la inyección de aceite, pero en cualquier caso, como dice goldete, lo primero es mirar presión de aceite y filtros.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, angel1975dos

Climaveneta 3000 hace 4 años 2 meses #191845

  • Frigorín82
  • Avatar de Frigorín82
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
Buenas tardes, te aconsejo comprobar resistencia de cárter y nivel de aceite. Como dice el compañero, comprobar presión diferencial de aceite (no solo presión de aceite). Ayudaría saber si el presostato es regulable y a cuánto está tarado (también puede estar mal el presostato). Si todo eso está bien debes comprobar filtro de aceite.
P.d. en los diferenciales antiguos de aceite, al quitar la carcasa te encuentras una resistencia cerámica, si la tocas y se calienta entre otros motivos hay alta probabilidad de golpes de líquido. Descarto bomba de aceite porque en compresores de tornillo hasta ahora no he visto ninguno con bomba(puede ser que exista alguno y lo desconozca)
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, angel1975dos

Climaveneta 3000 hace 4 años 2 meses #191914

  • angel1975dos
  • Avatar de angel1975dos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: -1
Hola a todos y gracias por vuestra ayuda, seguramente no me explique bien, pero mañana estaremos por fin con el tecnico de climaveneta a ver que me cuenta o ve , para no enrollar el asunto , cuando tenga la respuesta explico mejor el problema y solucion
gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: msj_ebe

Climaveneta 3000 hace 4 años 2 meses #191915

  • Frigorín82
  • Avatar de Frigorín82
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 23
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
Hola Ángel. Me gustaría saber modelo de unidad, para tener más información de la unidad a la que te refieres(que refrigerante, válvulas expansión, solo frío o bomba, tornillo doble o con satélites, etc...).llevo mantenimiento de varias climaveneta (en mi caso llevo entre otras de la misma marca, mantenimiento de una enfriadora climaveneta de 134A de doble tornillo). En otras marcas tengo experiencia de reparación de este tipo de compresores, pero sinceramente en esta marca en concreto nunca he desmontado ninguno. Por eso te agradecería algo de información cuando sepas algo nuevo.
P.D.: Por mi experiencia se que el servicio técnico oficial de climaveneta es muy competente nte, pero muy cerrado a la hora de dar contraseñas para configuración de parámetros.
Esta contestación que te doy es más para seguir aprendiendo que para ayudarte, gracias de antemano.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Climaveneta 3000 hace 2 años 9 meses #194725

  • msj_ebe
  • Avatar de msj_ebe
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenos días, pudiste arreglar el problema?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information