Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Calculo de capilar split r410

Calculo de capilar split r410 hace 5 años 5 días #189584

  • salo
  • Avatar de salo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola estimados, soy algo nuevo en el foro.
Espero que me puedan ayudar. Tengo un equipo split, 12.000 btu al cual le cambie el compresor por bajo rendimiento. El problema es que el compresor nuevo es de 1000 btu mas y tengo problemas al parecer con la expansion. Al partir el equipo, despues de un rato salta el termico. Presion de alta 400 psi y baja llega a hasta 40 psi. Luego sube a 100 psi aprox . Temperatura ambiente: 30°
Mi diagnostico es capilar con mucha caida de presion. Solucion. Cambiar capilares o acortar el largo existente. Mi duda es ¿ hay algun metodo para calcular el largo y la seccion del capilar?. El equipo es modo frio calor.

Muchas gracias colegas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo de capilar split r410 hace 5 años 5 días #189585

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
salo escribió:
Hola estimados, soy algo nuevo en el foro.
Espero que me puedan ayudar. Tengo un equipo split, 12.000 btu al cual le cambie el compresor por bajo rendimiento. El problema es que el compresor nuevo es de 1000 btu mas y tengo problemas al parecer con la expansion. Al partir el equipo, despues de un rato salta el termico. Presion de alta 400 psi y baja llega a hasta 40 psi. Luego sube a 100 psi aprox . Temperatura ambiente: 30°
Mi diagnostico es capilar con mucha caida de presion. Solucion. Cambiar capilares o acortar el largo existente. Mi duda es ¿ hay algun metodo para calcular el largo y la seccion del capilar?. El equipo es modo frio calor.

Muchas gracias colegas

Diagnostico erróneo salo. El capilar para un equipo de aire acondicionado con r-410A de 12.000 btu es valido perfectamente para 13.000 btu.

Hacen falta más datos, modelo, consumo, temperaturas, para diagnosticar el problema actual y el anterior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Calculo de capilar split r410 hace 5 años 5 días #189588

  • salo
  • Avatar de salo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Moncayo escribió:
salo escribió:
Hola estimados, soy algo nuevo en el foro.
Espero que me puedan ayudar. Tengo un equipo split, 12.000 btu al cual le cambie el compresor por bajo rendimiento. El problema es que el compresor nuevo es de 1000 btu mas y tengo problemas al parecer con la expansion. Al partir el equipo, despues de un rato salta el termico. Presion de alta 400 psi y baja llega a hasta 40 psi. Luego sube a 100 psi aprox . Temperatura ambiente: 30°
Mi diagnostico es capilar con mucha caida de presion. Solucion. Cambiar capilares o acortar el largo existente. Mi duda es ¿ hay algun metodo para calcular el largo y la seccion del capilar?. El equipo es modo frio calor.

Muchas gracias colegas

Diagnostico erróneo salo. El capilar para un equipo de aire acondicionado con r-410A de 12.000 btu es valido perfectamente para 13.000 btu.

Hacen falta más datos, modelo, consumo, temperaturas, para diagnosticar el problema actual y el anterior.

Gracias por tu respuesta!
Hay una tabla de capilares para r22 eso si, que muestra que si hay diferencias entre un equipo de 12000 y 13000 btu. Dice
Capilar corto 12.000 btu : 40"x064
Capilar corto 13.000 btu : 32"x064.
En difinitiva hay diferencias y no aplicaria el mismo capilar. El problema es que el que necesito es para r410 y no se si esta tabla pueda ayudarme. Las presiones son diferentes pero el desplazamiento puede ser el mismo.
Equipo marca kendal
Modelo asm 12mds

Unidad interior
T° de inyeccion 12° c
T° de retorno 25°c

Unidad exterior

43°
30°

Consumo
10 amp. Partida
8 amp. Y comienza a bajar
Llega a 3.5 amp aprox

Cuando comienza a subir la presion de baja comienza a subir el consumo hasta 5.8 y salta el termico.
Las presiones son las que habia comentado.


Gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Calculo de capilar split r410 hace 5 años 4 días #189590

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola un saludo , creo que la causa la tienes en la válvula check , o tienes el capilar de modo calor trabajando o tienes una semi-obstrucción ( residuos de soldadura , humedad , aceite carbonizado , restos del compresor anterior....etc..etc..) en el de frío .
Prueba a darle unos golpecitos con el mango del destornillador cuando está en funcionamiento , otra opción es desmontar y aplicar una corriente de nitrógeno seco en ambos sentidos o agente limpiador .

RECUERDA :
Si hay residuos , se te volverá a obstruir .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moncayo

Calculo de capilar split r410 hace 5 años 4 días #189593

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
La diferencia de potencia frigorífica entre 12.000 y 13.000 btu son 250 frigorias. No hay diferencia de potencia a efectos de tener que recalcular capilar ya que esa misma diferencia o mayor supone el por ejemplo condensar a T. ambiente 30º o a 35ºC.
Eso si, estamos hablando de que esos datos de potencia son nominales. Habría que ver exactamente las potencias del compresor original y del nuevo no sea que al final la diferencia de potencia frigorífica sea muyo mayor.

Como comenta silenbloc puede haber una obstrucción ya que la presión de baja (2'8 bar >>6.9) es baja. Controla la presión de alta a ver como se comporta ya que tiene que subir de 27'6 bar (las 400 libras) para hacer saltar el térmico compresor.
Última Edición: hace 5 años 4 días por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.266 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information