Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: congelación del compresor a la válvula de servicio

congelación del compresor a la válvula de servicio hace 7 años 4 meses #172904

  • AJH
  • Avatar de AJH
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Estimados compañeros del foro apelo su basta experiencia para clarificar una avería que se me presento.
Un aire de 7000 watts aprox.(6000 frig.) andando en modo frió al cabo de una media hora comienza a congelar desde el recibidor de liquido hasta la válvula de servicio. El equipo de r22 presenta una presión de 55 psi a unos 26ª C exterior. El consumo es algo inferior al nominal de placa. Los filtros y evaporador totalmente limpios, ya que la limpieza la hice yo. La turbina gira en perfectas condiciones. La temperatura del local interior era unos 23ª C.
Cuando lo paso a calor la presión se eleva a 400 psi.
Cual seria su opinión estimados compañeros.
Sres el equipo mencionado es un split sin toma de alta, la turbina esta limpia.
Última Edición: hace 7 años 4 meses por AJH.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

congelación del compresor a la válvula de servicio hace 7 años 4 meses #172906

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola AJH, pasate por forofrio.com/index.php/foro-24/4-presentacion-y-off-topic parece que todo funciona correctamente (cuando lo hace en modo frio) aunque parece que puedes tener exceso de gas ya que la presion y la presencia de escarcha en la aspiracion puede indicar un recalentamiento nulo por tanto muchos gas, en modo calor pon tambien la presion de baja y consumo del compresor y suponiendo que los ventiladores (ojo a la velocidad del ventilador interior) sigen funcinando miraria la valvula reversible de cuatro vias y la consabida cantidad de gas.
Saludos
Última Edición: hace 7 años 4 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1

congelación del compresor a la válvula de servicio hace 7 años 4 meses #172915

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Con tan pocos datos ......es difícil .....pero vamos hacer de brujos .

La presión de alta en modo frío no la conocemos ya que deduzco que la estás tomando en el robinete del caño de 5/8 unit exterior , en modo frío la presión es un poco baja ya que tendría que estar sobre los 60 / 65 psi ( tienes que verificar recalentamiento ) .

Por otra parte en modo calor se va por las nubes la presión de alta , bien puede ser fallo de control de condensación , fallo de la turbina unit interior o unit interior con turbina sucia , también puede ser los filtros o la serpentina .

En fín cuéntanos un poco más , somos tus ojos .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information