Busca la avería hace 9 años 3 meses #141039

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Bueno venga.
Es hielo, cristales de hielo en forma punteaguda formados en las palas de un solo lado de la turbina.
Nunca me había tocado algo así, y eso que las condiciones térmicas y de humedad que se dieron ayer son comunes en mi tierra durante el invierno.

Teníamos tªs de entre 2 y 4 grados durante todo el día con Hr 100%.
También habrá que sumar algún problema de evacuación de agua, que normalmente pasa inadvertido, pero ayer acabó produciendo esa formación de hielo, que ya os digo que nunca había visto así.

Si hubiese pensado en el momento abrir este post , habría hecho fotos de todo el equipo, para que vierais que es solo apto para contorsionistas.

Saludos y que paseis feliz noche.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: frigotron

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141040

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
frigotron escribió:
Es verdad algo hay allí entre las alabes....no veo con claridad que es!

Aclaranos esto Cansinoooooooooo!!!!!!!! 829947.gif

capo tu problema son los gin tonic no le eches las culpas a la vista jajajajjaja.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141043

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Je,je,je..,el eterno problema del técnico,que cuando se montan los equipos,no se piensa en que otro irá detrás,instalar y salir corriendo.....

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141045

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola, eso es formacion de hielo los clasicos chupones, que cuelgan de los tejados, si por la noche no funciona, y esa turbina esta en el exterior,pues se congela, el agua que tenga por hay , eso es lo que tiene, ni desequilibrio ni na, el agua o aire se congela,igual no funciona la turbina
si trabaja por la noche el aire frio se congela formacion de hielo,los contrapesos de la turbina si falta alguno, en el caso que tenga mas de uno,
igual esta en la caracola y por eso el ruido,el desequilibrio no es, o no funciona o no saca el aire suficiente por defecto,pocas revoluciones , saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141050

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Cansino.

Te veo haciendo un desagüe a esa caracola...

Hay que estar vivo pa ver cosas..
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141056

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Lo que me desconcierta es la forma y el lugar donde se ha formado el hielo.

Si os fijais los conos de hielo están en la cara interna de la pala, que es zona de aspiración, lo que me hace pensar que no es agua líquida en el fondo de la carcasa del caracol lo que ha formado el hielo.

En alguna ocasión he visto eso, y las palas se cargan de hielo, pero esas formaciones cristalinas alrededor, en el sentido de la fuerza centrífuga y en contra del sentido del aire no se porqué se han formado.

El desequilibrio de la turbina, era tremendo, y se lo que digo, el peso del hielo era lo que desequilibraba la turbina nada mas que eso. La máquina entera se mobía, al tener silemblocks de muelles el mobimiento aún era mayor.

Pasados estos días volveré a pasarme a ver si saco algo en claro.

Ya os contaré
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141057

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Para mi que el problema viene de tener la maquina en modo calor y de la humedad ambiente.

Al final mezclas bajas temperaturas, humedad ambiente altisima y desescarches en el condensador, y tienes las condiciones perfectas para que te pase algo como eso.

Aparte, pudiera ser que esa tubina tubiera una doble chapa de separación entre ambos grupos de alabes ( es una congetura, no lo aseguro ). Si entre las 2 chapas acumulas agua por condensacion, pudiera ser que esta saliera por la junta de las 2 chapas, y al tener temperaturas tan bajas, se te podrían formar esas estalactitas....

Raro pero plausible....

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 3 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141076

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Cuando vayas comprueba ( si la salida de condensación es conducida) si el conducto por la parte interior está húmedo o mojado y cuando el equipo está funcionando la turbina escupe gotas de agua.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141093

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
de todas maneras no estaría mal el comprobar , si este aparato realiza muchos deshielos , vaya a ser el culpable de que en la zona de evaporador se torne unas temperaturas muy bajas , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141105

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Yo diria que el problema está en la falta de evacuación de los condensados una vez finalizan los desescarches.

Mira que el equipo este nivelado hacia el desague. Que tenga sifón y que este sifón cumpla la distancia entre los ejes del tubo y el sifón, para que la depresión que hay dentro no te obstaculize la evacuacion de condensados y es cuando el aire te crea unas turbulencias en el agua que no dejan evacuar creando una lluvia de gotas internas que chocan en toda la caja que con el paso del aire exterior frio y humedo te vuelve a congelar las gotas.

Esto lo puedes ver sujetando una linterna dentro de la caja, y realizar un agujero en la tapa mirando a traves de este agujero y veras lo que ocurre. Es muy curioso. jjjjj
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141125

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
la humedad esta en la bateria , la humedad en forma de gotas las aspira la turbina,que con el aire exterior forma esa escarcha en forma de cristal en la turbina , o no hay desescarche o algo que impide la salida de aire y las gotas de agua que se forman en la bateria,sale el aire al exterior , o la turbina va despacio o no funciona,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141127

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
preguna cuando fue el ultimo que limpio los filtros,deja que corra el aire ,tiene aire demasiado frio,