Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Averia en Daitsu DS-12HUI y DOS-12HUI

Averia en Daitsu DS-12HUI y DOS-12HUI hace 11 años 7 meses #98176

  • venyer
  • Avatar de venyer
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Hola compañeros...
hace unos 4 años instale una daitsu inverter:
Unidad interior..:DS-12HUI
Unidad exterior..:DOS-12HUI

El problema que tiene es que cuando encendemos con el mando parece ir bien... pero a los 3 minutos cuando arranca la exterior, el ventilador exterior empieza a dar vuelvas pero cuando parece ser que kiere entrar en funcionamiento el compresor se queda bloqueada con los siguientes parpadeos.:
Unidad interior tiene 3 leds, power/health, timer y operacion.
Se quedan parpadeando a la vez los leds power/health y timer.
Y en la placa inverter de la exterior hay un Led1, este parpadea 3 veces y pausa, 3 veces y pausa.....

¿Alguien sabe que averia me esta dando?

Gracias y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en Daitsu DS-12HUI y DOS-12HUI hace 11 años 7 meses #98178

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Solo tienes un led en la exterior o tienes tres?

Que hace el led-2 y el led-3?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en Daitsu DS-12HUI y DOS-12HUI hace 11 años 7 meses #98190

  • venyer
  • Avatar de venyer
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Hola... que tal...
en la maquina exterior solo hay un Led 1. Y parpardea 3 veces y pausa.

Luego hay otras 2 placas mas pequeñas, una donde van 3 condensadores que hay un led verde encendido fijo... y en la otra placa hay otro led chikitito rojo encendido fijo.

En la placa grande solo hay un Led 1 que es el que parpadea 3 veces y pausa.

¿que podria ser?

gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en Daitsu DS-12HUI y DOS-12HUI hace 11 años 7 meses #98223

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Con un les de la exterior no veo nada.
Con los tres leds de la interior parpadeando, son varios sintomas te mando imagen.

Te la agrando para que se vea mejor, no se ve muy claro pero se entiende.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Xsound

Re: Averia en Daitsu DS-12HUI y DOS-12HUI hace 11 años 7 meses #98262

  • venyer
  • Avatar de venyer
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
gracias amigo......
supongo que sera el 4, tarjeta de control dañada.
El 5 no lo comprobe, no se la tension exacta que hay.
El 3 refrigerante en exceso tampoco creo porque esta funcionando bien durante 4 años mas o menos. Y 2 temperatura interior o exterior demasiado alta tampaco porque ahora hace una temperatura mas o menos agradable.

Asi que me includo por el 4 la placa exterior.
¿¿hay alguna forma de medir o ver que la placa esta mal??
¿¿Y si es la placa inverter exterior que precio rondaria??

Por cierto la unidad exterior lleva 3 placas.... la placa grande inverter... otra donde lleva 3 condensadores grandes y otra mas pequeñita. El led 1 que parpadea es en la placa grande.

gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en Daitsu DS-12HUI y DOS-12HUI hace 11 años 7 meses #98263

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola

Mira a ver si te sirve de algo
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Es un pagina extraida de aqui. Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
Última Edición: hace 11 años 7 meses por pepe_elpata.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ÁNGEL LÓPEZ

Re: Averia en Daitsu DS-12HUI y DOS-12HUI hace 11 años 7 meses #98265

  • venyer
  • Avatar de venyer
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
gracias pepe por tu aportacion.... es de gran ayuda.
visto el documento doc que dices... 99% que es la placa exterior...esto es lo que dice::
CASO 1
Si el error aparece antes o
al iniciar el funcionamiento del compresor, la placa principal de la unidad exterior está dañada.

Por que es justo lo que hace.... el ventilador exterior entra en fucionamiento pero al entrar el compresor no llega a hacerlo y salta la averia.

¿Y que precio ronda esa placa para darle un presupuesto al cliente??

la unidad exterior es la DOS-12HUI

Gracias de nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en Daitsu DS-12HUI y DOS-12HUI hace 11 años 7 meses #98271

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola de nuevo.

El precio no tengo ni idea...deberás preguntar en EUROFRED.
(pero te apuesto un duro que para ese modelo ya no existe)
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en Daitsu DS-12HUI y DOS-12HUI hace 11 años 7 meses #98273

  • venyer
  • Avatar de venyer
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
hola pepe
¿¿porque dices que para ese modelo no existe?? la maquina tiene unos 4 años mas o menos.
es la referencia que apunte en la maquina exterior.... DOS-12HUI

un saludo
Última Edición: hace 11 años 7 meses por venyer.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.328 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information