Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Centrifugos turbocor VS mono tornillo en fotos

Centrifugos turbocor VS mono tornillo en fotos hace 12 años 6 meses #76063

  • manin
  • Avatar de manin
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Karma: 1
muy buenas, os traigo unas fotos para comentar un poco que os parecen estos compresores, se trata de un turbocor tt300 de 250 a 320kw


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Aquí el equivalente en mono tornillo macquay, esta es aire agua, pero se aprecia la diferencia de tamaño siendo de la misma potencia.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

¿que os parece? ¿os gusta el concepto de turbos pequeños? ¿preferis los tornillos?

saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Centrifugos turbocor VS mono tornillo en fotos hace 12 años 6 meses #76064

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola en el foro estan los compresores, hay varias imagenes,estan los originales, son turbocor, pero de patente americana, hay bastantes fabricantes que los utilizan en sus equipos,tambien se emplean en enfriadoras chiller de grandes toneladas,
www.jnegre.com/CATALOGO%20General_Quantum%20JNC.pdf
esto esta en el foro y hay mas, como te decia en plantas de varias toneladas,gracias por tus fotos, las guardamos en compresores centrigugos
esto son plantas de ultima generacion,siquieres verlo internamente, lo tenemos

original
www.multistack.com/documents/04162010Mul...kannouncesMS500F.pdf
Última Edición: hace 12 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Centrifugos turbocor VS mono tornillo en fotos hace 12 años 6 meses #76074

  • manin
  • Avatar de manin
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Karma: 1
joseb71 escribió:
hola en el foro estan los compresores, hay varias imagenes,estan los originales, son turbocor, pero de patente americana, hay bastantes fabricantes que los utilizan en sus equipos,tambien se emplean en enfriadoras chiller de grandes toneladas,
www.jnegre.com/CATALOGO%20General_Quantum%20JNC.pdf
esto esta en el foro y hay mas, como te decia en plantas de varias toneladas,gracias por tus fotos, las guardamos en compresores centrigugos
esto son plantas de ultima generacion,siquieres verlo internamente, lo tenemos

original
www.multistack.com/documents/04162010Mul...kannouncesMS500F.pdf
Hola, gracias por los enlaces, yo conozco bien este tipo de compresores, era por intercambiar impresiones con aquellos que hayáis tocado este tipo de equipos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Centrifugos turbocor VS mono tornillo en fotos hace 12 años 6 meses #76076

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si los conoces bien sabras su origen,y tendras fotos, ya te comente que en el foro hay, y como son los rodamientos,y en que maquinas se montaron los primeros, y en que instalacion,¿desmontaste alguno? cuentanos saludos,
una cosa son los equipos y otra los compresores,si no perteces al sat no tocas los compresores, mcquay los tiene para enfriadoras pero no los toca nadie, salvo servicio tecnico,una cosa es ver compresores en las maquinas y otra saber como son por dentro, y sacarlos para reparar, cuentanossi sabes algo
Última Edición: hace 12 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Centrifugos turbocor VS mono tornillo en fotos hace 12 años 6 meses #76077

  • manin
  • Avatar de manin
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Karma: 1
Si pertenezco al sat de la dimisión industrial de varias marcas, estas fotos en concreto son de una de las fabricas (la de chillers)afortunadamente no nos a tocado abrir ninguno por avería (turbocor) ya que el producto es muy caro y aquí en España se vende poco, nosotros tenemos puestas en el norte de Europa y los dos primeros años tenemos un control vía web sobre todos los equipos instalados, de momento ninguna avería.

los resultados del ahorro energético frente al tradicional tornillo son significativos, la única pega es que en lugares muy cálidos la posibilidad de tropicalizar el sistema es complicado, ya que la temperatura máxima a la que el compresor es capaz de trabajar sin riesgo excesivo de efecto surge no supera los 60º y en las aire agua no es lo suficientemente elevada para mantener una temperatura de 7º-12º en agua (temperatura maxima exterior 40º) como máximo con la opción de microchannel llegan hasta los 42º exteriores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Centrifugos turbocor VS mono tornillo en fotos hace 12 años 6 meses #76079

  • El Ali
  • Avatar de El Ali
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
la única pega es que en lugares muy cálidos la posibilidad de tropicalizar el sistema es complicado, ya que la temperatura máxima a la que el compresor es capaz de trabajar sin riesgo excesivo de efecto surge no supera los 60º

Explicame esto de tropicalizr...Mi no entender
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Centrifugos turbocor VS mono tornillo en fotos hace 12 años 6 meses #76081

  • manin
  • Avatar de manin
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Karma: 1
El Ali escribió:
la única pega es que en lugares muy cálidos la posibilidad de tropicalizar el sistema es complicado, ya que la temperatura máxima a la que el compresor es capaz de trabajar sin riesgo excesivo de efecto surge no supera los 60º

Explicame esto de tropicalizr...Mi no entender
Cuando nos piden equipos que van a zonas muy cálidas, como por ejemplo África, cuba etc...los equipos se rediseñan con economizadores y baterías sobredimensionadas, en los centrífugos la temperatura maxima de descarga esta limitada por los limites constructivos del compresor y por tanto aun que se aumente el tamaño de condensador si la temperatura exterior supera los 42º la capacidad de subenfriamiento del refrigerante disminuye al no poder alzar la temperatura de descarga mas de 60º, no se si me explico bien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Centrifugos turbocor VS mono tornillo en fotos hace 12 años 6 meses #76082

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola me parece que aqui en europa solo hay turbocor,y te digo que el turbocor, es de patente americana,se montan en diferentes maquinas de fabricantes, pero la puesta en marcha es personal autorizado,y las averias igual, para ser personal autorizado tienes que tener un curso de la casa, para manipular los compresores, otra cosa es verlos,los compresores son los del futuro,pero solo los tocan especialistas preparados por la casa saludos


puedes decirnos, cual es la marca de equipos que montais, y marca de compresores de tornillo,
Última Edición: hace 12 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Centrifugos turbocor VS mono tornillo en fotos hace 12 años 6 meses #76086

  • manin
  • Avatar de manin
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Karma: 1
joseb71 escribió:
hola me parece que aqui en europa solo hay turbocor,y te digo que el turbocor, es de patente americana,se montan en diferentes maquinas de fabricantes, pero la puesta en marcha es personal autorizado,y las averias igual, para ser personal autorizado tienes que tener un curso de la casa, para manipular los compresores, otra cosa es verlos,los compresores son los del futuro,pero solo los tocan especialistas preparados por la casa saludos


puedes decirnos, cual es la marca de equipos que montais, y marca de compresores de tornillo,
En Europa hay turbocor de danfoss y luego esta daikin macquay con el turbocor hasta 1.5 mw creo recordar y luego tienen el suyo propio de mayor potencia, El turbocor es de una empresa canadiense y danfoss la compro, con respecto a la marca del equipo (prefiero reservarla, no tengo claro si puedo decirlo en un foro publico...ya se sabe políticas de empresa) y con respecto a tocar estos equipos, me estoy formando para ello, ya que las puestas en marcha y reparaciones las tengo que hacer yo (en mi zona de influencia).

Los compresores de tornillo son varios, desde macquay,j& E hall, refcomp y bitzer, el cliente tiene la opción de elegir, son muchos los opcionales disponibles.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Centrifugos turbocor VS mono tornillo en fotos hace 12 años 6 meses #76113

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola,
Muy interesante. Gracias.
A ver si conseguimos ver como es por dentro…
¿Qué refrigerante tiene?

Saludos
:kiss:
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Centrifugos turbocor VS mono tornillo en fotos hace 12 años 6 meses #76151

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola que no es canadiense, ya comente que es americano el inventor, ya he dicho que se fabrican con patente americana, los equipos donde trabajas es un secreto, cuando las compañias que montan estos compresores,estan todas anunciadas, y son conocidas,la que tu mencionas no se conoce,jeje y querias saber algo de esto, o cambiar impresiones, ya veo,creo que no conoces los compresores,solo se montan centrifugos segun dices, trabajas en una empresa que monta esos compresores, y los tornillos, pues igual tenemos la empresa en el foro seguramente,ya subi un enlace que esta en el foro y se ven 6 compresores en los equipos, y no 1 como se ve en tus fotos,esas mqquinas son modelo quatun pero el fabricante lo conoces,tenemos los mcquay ,y el otro es daikin, que es lo mismo, pero hay mas fabricantes,climaveneta etc hay una larga lista,
resultado yo he puesto algunos datos, tu solo dices que son danfoss eso lo sabe todo el mundo, pero como son los compresores, el origen,no sabes como se llama la compañia,que monto los primeros equipos, y donde se pusieron, en america no fabrica danfoss,es otro dato, tu empresa o compañia seguro que la conocemos,no hace falta que la menciones, saludos
Última Edición: hace 12 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Centrifugos turbocor VS mono tornillo en fotos hace 12 años 6 meses #76162

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
cojinetes magneticos o neonimio Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

dinos las revoluciones , algo si conoces los compresores, saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

te deseo suerte, una vista del laboratorio de ensayo
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 12 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.268 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information