Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: maquina de conductos

maquina de conductos hace 13 años 5 días #62951

  • willerminho
  • Avatar de willerminho
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Karma: 0
hola amigos alguno de vosotros sabe si una maquina normal de conductos se puede poner con dos termostatos ej: uno en el comedor y otro en la habitacion y poder encender y apagar la maquina de cualquiera de ellos?
es la primera vez que un cliente me dice eso y le dije que tenia que preguntar, el modelo de la evaporadora aun no lo tengo pero ya dire algo muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina de conductos hace 13 años 5 días #62952

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Creo que es muy necesario conocer marca y modelo. En algunas marcas puedes tener varios termostatos, uno como maestro y otro como esclavo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina de conductos hace 13 años 5 días #62954

  • JGALLARDO26
  • Avatar de JGALLARDO26
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Siembra con la mano, no tires con el saco.
  • Mensajes: 57
  • Karma: 1
Hola, hay varias marcas ke te lo permiten, fujitsu,general, Mitsubishi, Daikin... La única precucion que tienes que tener es tomar pa temperatura de ambiente del retorno de la maquina. Lo que no podrás conseguir es tener una regulación independiente por cada mando , a no ser que instales alguna compuerta motorizada en el conducto, en este caso tendrías que instalar un termostato actuando sobre esa compuerta. Aproximadamente tienen un coste de unos 90 € por mando adicional. La instalación es tan sencilla como conectar Los mando en paralelo y posicionar unos swich dando preferencia o no a uno de los mandos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: maquina de conductos hace 13 años 4 días #63038

  • willerminho
  • Avatar de willerminho
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Karma: 0
muchas gracias os dire algo cuando sepa mas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information