Buen día.
Feliz año para todos, saludos desde Uruguay.
Estoy teniendo una falla CH 42 en un inverter multisplit
Modelo: ARUN120LLS4
No logro encontrar esta falla, y lo que hace es anular por completo todas las unidades interiores y la exterior.
Agradezco si se pudieran pasarme estos datos. Saludos y gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
falla CH 42 LG INVERTER MULTISPLIT
hace 1 año 3 meses #196139
Buen día y feliz año ururef , ése equipo es multi V o VRF ésa falla es por baja presión .
Checa el sensor esta conectado al conector azul de 3 pines , igual no hace buen contacto los pines alguna soldadura fría en tarjeta o fallo del transductor , si es así lo desconectas y checas sus valores óptimos entre r w , w b , r b deben dar + 80 Ohm.
Ya nos cuentas
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.