Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Daikin no calienta

Daikin no calienta hace 4 años 5 meses #191401

silenbloc escribió:
Si se te escarchan las dos líneas de refrigerante el equipo tiene un problema con el mismo , revisa códigos E3 , UO y F3 .

Acabo de revisar los códigos de error, y de verdad que no me indica ningún problema. Con U0 y F3 hace el pitido normal, no el pitido largo que indica el problema. Y E3, no aparece en el mando.
Si fuese un problema con el refrigerante, significa que hay fuga, verdad?
Gracias, por molestarte en responder, eres el que más me está ayudando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin no calienta hace 4 años 5 meses #191405

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Jairo cuando estás verificando el código de avería y estás en 00 ¿ te hace un pitido largo ? sino es así tiene una avería que no sale reflejada en las averías usuales .
Pero ya te digo que la bobina de la válvula 4 vías no es .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin no calienta hace 4 años 5 meses #191409

silenbloc escribió:
Hola Jairo cuando estás verificando el código de avería y estás en 00 ¿ te hace un pitido largo ? sino es así tiene una avería que no sale reflejada en las averías usuales .
Pero ya te digo que la bobina de la válvula 4 vías no es .

Si, en 00 si hace el pitido largo. Me estoy informando, y parece que cuando se congela las tuberías, lo normal es falta de refrigerante, nada que ver con la bobina. Pero si le falta refrigerante, es porque hay una fuga y muchas veces es difícil de encontrar la fuga, y más en mi caso que tiene 5 salidas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin no calienta hace 4 años 5 meses #191415

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Lo primero es revisar conexiones de unit exterior e interior , luego preinstalación desde la unit exterior a interior y después evaporadores y condensadora .

Puedes llamar a un técnico y que te haga presupuesto .
Última Edición: hace 4 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin no calienta hace 4 años 5 meses #191416

silenbloc escribió:
Lo primero es revisar conexiones de unit exterior e interior , luego preinstalación desde la unit exterior a interior y después evaporadores y condensadora .

Puedes llamar a un técnico y que te haga presupuesto .

Ayer llamé a varias empresas de climatizacion, y me dijeron que lo más probable sea falta de gas. Pero antes de hacer la recarga, hay que buscar la fuga, repararla, hacer el vacío y luego recargar. Y en mi caso, la cosa se complica, porque tiene 5 splits. Además, el precio es caro, el servicio técnico oficial me cobra 177€ por venir a mi casa y hacer el diagnóstico, y una empresa multimarca me cobra entre 70 y 90 euros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin no calienta hace 4 años 5 meses #191417

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El trabajo independientemente del precio lo tiene que realizar una empresa profesional .
Lo primero es localizar fugas en los sitios más habituales , si se localiza reparar y presurizar con nitrógeno mínimo 24h , si la prueba es correcta , carga a peso +adicional y a funcionar .

Sino es así hay que empezar a sectorizar circuitos y paciencia .
El refrigerante es caro y cada vez lo será más , no merece la pena ir añadiendo refrigerante cuando no se repara la pérdida .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin no calienta hace 4 años 5 meses #191418

silenbloc escribió:
El trabajo independientemente del precio lo tiene que realizar una empresa profesional .
Lo primero es localizar fugas en los sitios más habituales , si se localiza reparar y presurizar con nitrógeno mínimo 24h , si la prueba es correcta , carga a peso +adicional y a funcionar .

Sino es así hay que empezar a sectorizar circuitos y paciencia .
El refrigerante es caro y cada vez lo será más , no merece la pena ir añadiendo refrigerante cuando no se repara la pérdida .

Otro problema es que si le falta gas, en verano tampoco enfriaria, verdad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin no calienta hace 4 años 5 meses #191420

He probado esta tarde el aire frío, y funciona, no es que solo echa aire, es que el aire está enfriado. Supongo que si hubiera una falta de gas, tampoco enfriaria.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin no calienta hace 4 años 5 meses #191422

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
Habría que cerrar el tema ya... está todo más que contestado Saludos y busca a un profesional.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin no calienta hace 4 años 5 meses #191424

isati escribió:
Habría que cerrar el tema ya... está todo más que contestado Saludos y busca a un profesional.

Si tu no quieres ayudarme, no lo hagas, pero no impidas que otros lo hagan.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Daikin no calienta hace 4 años 5 meses #191426

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Jairo Requena Jiménez escribió:
He probado esta tarde el aire frío, y funciona, no es que solo echa aire, es que el aire está enfriado. Supongo que si hubiera una falta de gas, tampoco enfriaria.

Jairo con las temperaturas ambiente y exterior que tenemos la sensación de frío es más intensa y el equipo rinde algo más .
Si lo pruebas con una temperatura exterior de 30, 35ºC una humedad del 80% con una temperatura interior de 27ºC y la misma humedad , verías que no rinde o enfría poco .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Jairo Requena Jiménez

Daikin no calienta hace 4 años 5 meses #191427

  • isati
  • Avatar de isati
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 195
  • Gracias recibidas 61
  • Karma: 0
...
Última Edición: hace 4 años 4 meses por isati. Razón: cambio
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.290 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information