A ver, la forma más sencilla de calcularlo sin tablas de selección rápida.
Instala Coolselector2 de Danfoss. Entra en componentes en serie. Selecciona expansión seca. Selecciona la línea que quieres calcular (líquido o aspiración, en tu caso tienes solo de estos dos tipos).
Supongamos línea de aspiración.
Te he marcado en cuadrados rojos lo que tienes que seleccionar. Seleccionas refrigerante (R410A en mi ejemplo). Seleccionas capacidad, que es la potencia que lleva ese tramo, es decir, si es un tramo que va a unidad interior directamente (imagina que cada unidad interior es de 2Kw al 100%), pues pones 2KW. Si ese tramo es una rama que va a dos unidades interiores, pones 4 KW (suma las potencias hacia abajo del árbol). Seleccionas temperatura de evaporación y de condensación (aproximadas en tu caso, siendo climatización, pues 5ºC por ejemplo de evaporación y 45 ºC por ejemplo de condensación). Seleccionas cobre ANSI, insertas tuberías (el dibujito de la tubería de la izquierda) y los metros que tiene. Eso te da un diámetro (3/8”) que puedes cambiar para ver cómo se comporta. La idea es que en los tramos verticales la velocidad mínima de refrigerante sea de 5m/s y en los horizontales de 2,5m/s. El DT_sat es la pérdida de carga en grados equivalentes de temperatura, normalmente no deberías exceder en la suma de todas las líneas 1K (desde la unidad terminal hasta la unidad exterior).
Siendo VRF ó VRV puedes tener problemas además si una unidad está trabajando al 10%, que la velocidad no sea suficiente para arrastrar el aceite. Para eso a veces instalan dobles montantes, una fina y otra gruesa. Yo todo esto que digo es de frío, en clima no sé cómo se hace, supongo que igual, pero he de decir que no tengo ni idea.
En fin, es un cálculo complejo, y yo hablaría con los fabricantes antes de nada. Haz el cálculo que te digo con Coolselector y lo mandas a los fabricantes o servicio técnico a ver qué te dicen, si lo ven bien o no, o que te digan ellos.
Si vas a hacerlo con Coolselector, empieza y pregunta las dudas. Yo en clase lo he hecho así para un cálculo de varias cámaras, pero entiende que no las he instalado y si algo falla tampoco me sirve de mucho ir a Danfoss a reclamar, jaja. Se suele hacer así, pero siempre hay que ser prudente, y la duda razonable de estar metiendo la pata está ahí. Un saludo.