Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: se congela caño de succion en aire split

se congela caño de succion en aire split hace 7 años 2 meses #175418

  • transilvania
  • Avatar de transilvania
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
bueno ya lo vi 2 veces en 2 equipos distintos, sin llegar a la presion de trabajo adecuadas para el tipo de refrigerante y la temperatura ambiente, se congela el caño de succion, sin estar sucios o tapados los filtros del evaporador, sin tener problemas en la turbina del evaporador, girando a la velocidad adecuada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se congela caño de succion en aire split hace 7 años 2 meses #175421

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si todo está correcto , el motivo ? Temperatura de evaporación muy baja .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se congela caño de succion en aire split hace 7 años 2 meses #175499

  • transilvania
  • Avatar de transilvania
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
y pero porque no se congela el caño de liquido?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se congela caño de succion en aire split hace 7 años 2 meses #175532

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Porque la cantidad de refrigerante que sale del dispositivo de expansión ( está en la unit exterior ) está por encima de 0ºC .

Y el rendimiento y fallas del equipo a parte de otros factores , dependerá de la cantidad de refrigerante que tiene el equipo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se congela caño de succion en aire split hace 7 años 2 meses #175625

  • transilvania
  • Avatar de transilvania
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
y entonces porque si sale de la unidad exterior sobre 0, vuelve de la unidad interior bajo 0 ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se congela caño de succion en aire split hace 7 años 2 meses #175628

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
En ésas condiciones tendremos a la salida del dispositivo de expansión menor cantidad de refrigerante para el sistema y el compresor , generando un baja presión de alta y de succión .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se congela caño de succion en aire split hace 7 años 2 meses #175655

Transilvania para que entiendas un poco mejor lo que sucede aquí te dejo una gráfica de lo que ocurre en el evaporador


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


En aire acondicionado se suele instalar la expansión en la propia unidad condensadora para evitar el ruido que se genera en la expansión y aumentar el confort.

Como ves en el gráfico la mayor transmisión de calor no se produce en el momento que hay mayor cantidad de liquido.

Otro aspecto a tener en cuenta es que tenemos líquido a una determinada temperatura y al salir de la expansión el primer líquido que se evapora lo que hace realmente es bajar la temperatura al restante líquido hasta la temperatura de evaporación. Es por eso que si queremos mejorar el rendimiento en el evaporador solemos subenfriamiento el líquido y ganamos en potencia.

De ahí que hay que dar mucha importancia a que la carga de refrigerante sea la adecuada para el equipo siguiendo las recomendaciones de los fabricantes para evitar pérdidas en las tuberías y obtener el mayor rendimiento en el evaporador.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, Roverman, friosil, francismorcillo

se congela caño de succion en aire split hace 7 años 2 meses #175706

  • transilvania
  • Avatar de transilvania
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
che gracias por dedicarme tiempo, pero realmente entendi poco y nada, como yo lo veo si el equipo tiene muy poco refrigerante y presion se congela el caño de liquido porque el refri esta evaporando menos 0, pero si le agrego refrigerante y comienza a evaporar sobre 0 ya no se congela dicho caño, el caño de succion solo se congela porque la turbina interior gira trabada o no gira o porque tiene los filtros sucios, entonces el refri no tiene calor que robar del ambiente. si le falta refri como para llenar todo el evaporador no veo la razon para que la serpentina se escarche, sigo sin entender, gracias igual.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se congela caño de succion en aire split hace 7 años 2 meses #175727

(((bueno ya lo vi 2 veces en 2 equipos distintos, sin llegar a la presion de trabajo adecuadas para el tipo de refrigerante y la temperatura ambiente, se congela el caño de succion, sin estar sucios o tapados los filtros del evaporador, sin tener problemas en la turbina del evaporador, girando a la velocidad adecuada.)))



Para analizar cualquier máquina necesitamos, todos los datos que se puedan medir, recalentamiento, subenfriamiento, entrada de aire en el split, salida,presiones....
Pero tu pusiste que estaba todo bien menos la presión que todavía no se llegaba a ella, otra cosa son problemas de retorno de liquidos por una evaporación incorrecta.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

se congela caño de succion en aire split hace 7 años 2 meses #175764

  • frescorista
  • Avatar de frescorista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 95
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 1
Tal vez podrías tener un poco de obstruccion en la linea de aspiracion y dicha obstruccion parcial te genera una perdida de caga que a partir de ese punto te baja la temperatura de evaporacion, revisate bien toda la linea de aspiracion en busca de alguna tronchadura del propio tubo, para ir descartando
El administrador ha desactivado la escritura pública.

se congela caño de succion en aire split hace 7 años 2 meses #175779

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
transilvania escribió:
bueno ya lo vi 2 veces en 2 equipos distintos, sin llegar a la presion de trabajo adecuadas para el tipo de refrigerante y la temperatura ambiente, se congela el caño de succion, sin estar sucios o tapados los filtros del evaporador, sin tener problemas en la turbina del evaporador, girando a la velocidad adecuada.

Compañero voy ha intentar despejar alguna duda .

Cuando vamos a una instalación , antes de todo debemos valorarla , empezando por sus condiciones de funcionamiento y temperaturas , y según ésas condiciones el equipo intentará buscar un equilibrio .



Por lo tanto , olvidemos utilizar temperaturas y presiones de referencia o fijas .

Un día de 40ºC no es lo mismo que otro de 30ºC y la cantidad de refrigerante que pasa atraves del dispositivo de expansión tampoco .

Al igual que si el equipo no tiene la carga correcta variará su funcionamiento en función del % de refrigerante que tenga la instalación , o fallo de algún componente .

Un día que tengas ocasión toma parámetros de funcionamiento de varios equipos y los trasladas a su diagrama de Mollier , ahí verás cómo varía su rendimiento y se modifica su funcionamiento .

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie, friosil, Calefaccióneltorno
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.242 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information