Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Consulta a Frigoristas.

Consulta a Frigoristas. hace 8 años 2 meses #162068

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
LuisAnto escribió:
Antes que nada tengo que decir que lucen en sus conocimientos que lo hacen ver tan sencillo de comprender estos terminos que para un novato sigue siendo como en idioma chino. Gracias por todo.
Entonces si ahora tengo algo de entendimiento, dios quiera, comprendo que la temperatura de saturación es aquella temperatura a una determinada presion en la que el refrigerante se encuentra en equilibrio con su fase gaseosa y liquida, y que si a este equilibrio le añadimos o sustraemos calor, este equilibrio se rompe dando a lugar un estado total gaseoso o, por el contrario, liquido... si hay algo mas o me equivoco por que en verdad quiero comprender este termino al derecho y al revés.
lo has explicado mejor que yo, lo entendiste perfectamente.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: LuisAnto

Consulta a Frigoristas. hace 8 años 2 meses #162075

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
LuisAnto escribió:
Antes que nada tengo que decir que lucen en sus conocimientos que lo hacen ver tan sencillo de comprender estos terminos que para un novato sigue siendo como en idioma chino. Gracias por todo.
Entonces si ahora tengo algo de entendimiento, dios quiera, comprendo que la temperatura de saturación es aquella temperatura a una determinada presion en la que el refrigerante se encuentra en equilibrio con su fase gaseosa y liquida, y que si a este equilibrio le añadimos o sustraemos calor, este equilibrio se rompe dando a lugar un estado total gaseoso o, por el contrario, liquido... si hay algo mas o me equivoco por que en verdad quiero comprender este termino al derecho y al revés.

No solo lo has entendido , sino que has sido capaz de sintetizar las diferentes respuestas dejándolo clarito como el agua. thump_356595

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: LuisAnto

Consulta a Frigoristas. hace 8 años 2 meses #162078

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
LuisAnto escribió:
Antes que nada tengo que decir que lucen en sus conocimientos que lo hacen ver tan sencillo de comprender estos terminos que para un novato sigue siendo como en idioma chino. Gracias por todo.
Entonces si ahora tengo algo de entendimiento, dios quiera, comprendo que la temperatura de saturación es aquella temperatura a una determinada presion en la que el refrigerante se encuentra en equilibrio con su fase gaseosa y liquida, y que si a este equilibrio le añadimos o sustraemos calor, este equilibrio se rompe dando a lugar un estado total gaseoso o, por el contrario, liquido... si hay algo mas o me equivoco por que en verdad quiero comprender este termino al derecho y al revés.

Así es compañero...dentro de la campaña líquido y vapor, cambio de estado q es igual q decir calor latente... Presión de evaporación o temperatura de saturación... Fuera de la campana, calor sensible...líquido subenfriado o vapor recalentado.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: LuisAnto

Consulta a Frigoristas. hace 8 años 2 meses #162209

  • LuisAnto
  • Avatar de LuisAnto
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Antes que nada gracias por atender a mi consulta.
Pero ahora que entiendo mas o menos el termino de temperatura de saturacion, veo que esta temperatura solo la puedo tomar con el manómetro en dos lugares de un sistema de refrigeración, el evaporado y el condensador.
Mi otra duda seria, si en la realidad no puedo tomar estas presiones por que no se pueden instalar manómetros en las cañerías del evaporador o condensador, entonces para que saber esto o de que me va a servir por que entiendo que al tomar presiones de succión o descarga, estoy tomando presiones y temperatura de otra cosa.
Disculpen que siga con la duda pero ya agradezco de antemano que me ayuden a ir más alla de lo evidente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta a Frigoristas. hace 8 años 2 meses #162214

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Las presiones que se miden en un circuito son debidas a los procesos de evaporación y condensación, y se transmiten en todas direcciones...por tanto, midas donde midas tendrás dichas presiones ligadas a las temperaturas de saturación (despreciando las caídas de presión claro)
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Consulta a Frigoristas. hace 8 años 2 meses #162235

  • LuisAnto
  • Avatar de LuisAnto
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
cuando debo considerar que hay una caida de presion en el sistema?? tiene que ver con la longitud de la linea de succion?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Consulta a Frigoristas. hace 8 años 2 meses #162237

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Longitud y accesorios
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, LuisAnto
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.208 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information