Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Generalidades clima para principiantes

Generalidades clima para principiantes hace 8 años 4 meses #157906

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
En la puesta en marcha de un climatizador, se constata que hay un salto térmico fijo entre la temperatura del aire que entra al evaporador (tae) y la temperatura de evaporación (to). Este salto depende del diseño del fabricante en la construcción de la batería pero suele rondar los 16-20ºC como máximo, y está influenciado por el "llenado" del evaporador con líquido y de la HP.

Podría medirse in situ para determinar de cuánto es el nuestro...
Lo ideal sería hacerlo con una temperatura exterior de 35ºC (situación desfavorable), así pues, cuando el aire ambiente interior alcance el punto de consigna del termostato a 24ºC y corte el compresor, habremos medido y anotado la temperatura de evaporación, que debería estar en unos 6ºC y haremos la resta Tae- To, esto nos dará dicho salto para futuras referencias...en este caso el salto sería de 18º.

Esto explica el hecho de que en un equipo no se pueda bajar el termostato por debajo de 16-18ºC ya que entraríamos en una presión/temperatura de evaporación negativa y formación de escarcha con los problemas que esto supone para un climatizador.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 4 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc, francismorcillo, cansino, rodrigomigel@gmail.com

Generalidades clima para principiantes hace 8 años 4 meses #158484

  • tamaragorro
  • Avatar de tamaragorro
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Totalmente de acuerdo amigo!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.267 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information