Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Revienta el tubo de la línea de líquido..

Revienta el tubo de la línea de líquido.. hace 8 años 6 meses #155779

  • ammonia
  • Avatar de ammonia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 70
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 1
silenbloc escribió:
Y el porque instalar 3 solenoides para tres evaporadores que están tan próximos entre si y que actuan como uno solo ¿?
La prueba del material se puede verificar haciendo una prueba de hermeticidad con nitrógeno .

Un saludo


Es una buena pregunta, la unidad exterior es un semi hermético frascold de 10cv aproximados, que tiene una de las culatas controlada con solenoide la cual no esta ni puesta ni conectada, el equipo se ve que estaba en otro lugar y lo adaptaron aquí pero desde luego que sobran las 3 solenoides porque trabaja siempre al 100%
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman, francismorcillo

Revienta el tubo de la línea de líquido.. hace 8 años 6 meses #155783

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
goldete escribió:
¿Golpe de ariete en linea de liquido? , Tengo dudas ya que es precisamente la linea con menor velocidad entre 0,5 y 1 m/sg y si ademas tiene la instalacion recipiente de liquido es imposible ya que este actua como pulmon.
Por ejemplo en agua se admite velocidades de 2 m/sg, me inclino mas por una mala calidad del cobre
Si que se puede dar, das por hecho que esa es la velocidad en la instalación del líquido. Golpe al cierre lo recibe siempre la Solenoide al cerrarse y la VET al abrise ésta, la importancia y consecuencias del golpe dependerá de factores como calidad de la válvula, diseño de tuberías (velocidad y energía potencial), presión...
No digo que ese sea el problema, solo que no debe descartarse...yo tampoco creo que ese sea el motivo.

De serlo, para solucionarlo se suele poner una T antes de la solenoide con un tubo vertical cerrado que amortigua el golpe.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, martinie, francismorcillo, ammonia

Revienta el tubo de la línea de líquido.. hace 8 años 6 meses #155785

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
sigo diciendo lo mismo, la velocidad,la fuerza,presion etc en la curva se frena justo en el punto de los 90 grados, y hay un retroceso,
y la presion lla ejerce sobre la recta del tubo en la parte alta antes de la curva,
las particulas la materia golpea, una y otra y otra vez sobre el mismo punto,
que daña al tubo poco a poco,un dia otro otro, se va haciendo mayor mas grande, ese poro interno se traduce en que el material se va devilitando se infla,en esa zona cada vez mas hasta que se produce la explosion,tubo quebrado,
saludos
Última Edición: hace 8 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ammonia

Revienta el tubo de la línea de líquido.. hace 8 años 6 meses #155786

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Si no es golpe de ariete puede ser cavitacion. Que se soluciona más o menos de la misma forma.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, ammonia

Revienta el tubo de la línea de líquido.. hace 8 años 6 meses #155787

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
Roverman escribió:
goldete escribió:
¿Golpe de ariete en linea de liquido? , Tengo dudas ya que es precisamente la linea con menor velocidad entre 0,5 y 1 m/sg y si ademas tiene la instalacion recipiente de liquido es imposible ya que este actua como pulmon.
Por ejemplo en agua se admite velocidades de 2 m/sg, me inclino mas por una mala calidad del cobre
Si que se puede dar, das por hecho que esa es la velocidad en la instalación del líquido. Golpe al cierre lo recibe siempre la Solenoide al cerrarse y la VET al abrise ésta, la importancia y consecuencias del golpe dependerá de factores como calidad de la válvula, diseño de tuberías (velocidad y energía potencial), presión...
No digo que ese sea el problema, solo que no debe descartarse...yo tampoco creo que ese sea el motivo.

De serlo, para solucionarlo se suele poner una T antes de la solenoide con un tubo vertical cerrado que amortigua el golpe ,


jose escribio .puede ser tubo malo,( pero la materia que hay en el circuito, en la mayoria de los casos es la culpable de las fisuras que se forman en los tubos, curvas,codos,) lo que proboca la rotura, se incustra la materia en un punto del tubo las demas siguen el mismo camino golpeando y golpeando, se empieza formando un poro , se infla hacia fuera
y termina siendo la fisura en el tubo o donde quiera que se forme,hace tiempo subi un video de como reacciona la materia dentro del circuito, y el destrozo que hace hasta que rompe el tubo, no se si la faraona lo tiene en la caja fuerte, saca manolo,
Un saludo
Última Edición: hace 8 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Revienta el tubo de la línea de líquido.. hace 8 años 6 meses #155790

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Una de las posibilidades, y no es de las más remotas pero si de las menos tenidas en cuenta, es la rotura de tubos por vibración.
La vibración puede ser producida la unidad condensadora (por el compresor y/o por los forzadores) y no ser notada, viajar por los tubos y formar un fuerte armónico en cualquiera de las partes del trayecto. Puede ser también ocasionada por los forzadores (ventiladores) del o de los evaporadores. O por la propia expansión del refrigerante líquido (la vibración en la válvula de expansión se da, pero puede ser más acentuada si el orificio o el filtro del orificio se encuentran semi taponados).
Por lo que se puede apreciar en la exposición de “ammonia” la instalación es muy bien realizada con el inconveniente que se le ha dado muy mal mantenimiento. El único inconveniente son los codos de 90 pero debieron ser tenidos en cuenta en el cálculo.


Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

Revienta el tubo de la línea de líquido.. hace 8 años 6 meses #155792

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Buen apunte de olfera, yo también revisaría por tanto el anclaje/soporte y amortiguación de las tuberías. Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 6 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Revienta el tubo de la línea de líquido.. hace 8 años 6 meses #155799

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
las averias o roturas de tuberias, se producen por rozamiento con otros componentes de la instalacion ,y se ve perfectamente,
pero un poro o una fisura, en un punto donde no hay ningun elemento que pueda dañar el material es diferente,
por rozamiento o vibracion, se abre en circular, y seria en soldaduras mayormente ,pero la rotura es en el tubo y en orizontal,una fisura pero no producida por rozamiento, buena exposicion capitan ,ni que fueras de medellin,
saludos profesor de sena
saludos
Última Edición: hace 8 años 6 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Revienta el tubo de la línea de líquido.. hace 8 años 6 meses #155822

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
joseb71 escribió:
las averias o roturas de tuberias, se producen por rozamiento con otros componentes de la instalacion ,y se ve perfectamente,
pero un poro o una fisura, en un punto donde no hay ningun elemento que pueda dañar el material es diferente,
por rozamiento o vibracion, se abre en circular, y seria en soldaduras mayormente ,pero la rotura es en el tubo y en orizontal,una fisura pero no producida por rozamiento, buena exposicion capitan ,ni que fueras de medellin,
saludos profesor de sena
saludos


Hola joseb71.
Cordial Saludo-
No soy de Medellín, soy de Rionegro 38 Kilómetros al oriente de Medellín. No soy Profesor ni instructor del Sena, escasamente soy técnico Básico del Sena no más.
oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Revienta el tubo de la línea de líquido.. hace 8 años 6 meses #155855

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Cuando era pequeño, me obligaban a escribirle a la familia que estaba en España, una carta tardaba 2 semanas, así que para una respuesta, esperabas un mes.


.

Pon Una Foto.
.
Y hasta si esta pasado de gas, te diran......................
Última Edición: hace 8 años 6 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Revienta el tubo de la línea de líquido.. hace 8 años 6 meses #155863

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Y si no puedes sacar una foto, escoge una de aqui............
.
www.google.co.ve/search?q=copper+pipe+fa...Krg&biw=1024&bih=616
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.256 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information