averia en split panasonic 2x1 hace 8 años 9 meses #152431

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas noches compañeros.
Tengo un problema con una makina 2x1 y quisiera saber si me podeis ayudar. Ya que no.se por donde meterle mano.

La makina estaba trabajando bien y de golpe dejo de funcionar. Compresor arranca y para y no enfria nada

Compruebo presion y se mete en caso vacio y consumo de compresor se sube y por eso se para.

Lo que e comprobado es que cuando para refrigerante lleva y bastante ya que el manometro se mete la buja al maximo. Arranca la presion empieza a bajar muy despacio la tuberia de alta( fina se queda humeda y fresca pero la de baja(gruesa) se queda a temperatura ambiente y la presion empieza a bajar hasta que para el compresor.

Creo que tiene obtruccoon el los capilares o algo parecido... puede ser? Pero que los dos split agan lo mismo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia en split panasonic 2x1 hace 8 años 9 meses #152436

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos dias compañero,mira que la solenoide de líquido de ese circuito abra correctamente,si no es así,quita tensión y desconctala de la placa y mide resistencia,puede que no esté bien.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia en split panasonic 2x1 hace 8 años 9 meses #152437

BUENOS DIAS AMIGO! es muy raro que en los dos circuitos haga lo mismo, como bien dices puede ser obstrucción en expansión, que una solenoide falle puede ser pero que fallen las de los dos circuitos, como te ha comentado el compañero Biel comprueba. No estaría de mas coger temperaturas de contacto en todo el circuito, sobretodo condensador para saber que está ocurriendo. Si para el equipo quien causa el paro, klixon,...... Humedad en el circuito? Ya nos cuentas, un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia en split panasonic 2x1 hace 8 años 9 meses #152441

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pérdida de refrigerante tal vez ........
Comprueba pérdidas y carga a peso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia en split panasonic 2x1 hace 8 años 9 meses #152453

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola,busca fugas a la vista, sube el consumo , se va a vacio, se para,por que cuando arranca la presion es superior digamos se llena pero no se que sera, el aire que entra, segun trabaja la presion se pierde hasta que la presion es tan baja que corta la proteccion del compresor, cuando funciona la fuga es hacia fuera balones fuera se baja la presion y para , una vez parada , se vuelve a llenar se recupero el compresor y arranca, y otra de lo mismo balones fuera, demasido buenas son las maquinas, la mejor herramienta es la cabeza ,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia en split panasonic 2x1 hace 8 años 8 meses #152679

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas tardes compañeros.
Informaros que la maquina ya esta funcionando correctamente.
Puse en modo calor al maximo y empezo a calentar muy bien. La pase despues de un buen rato funcionando en calor a frio y la makina esta funcionando todo correctamente. Puede ser que por esto se quitase el posible atranque.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia en split panasonic 2x1 hace 8 años 8 meses #152680

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola cosas raras pasan, pero esto ,en que parte del planeta estas, que te trabaja en calor,me alegro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia en split panasonic 2x1 hace 8 años 8 meses #152681

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Engañando la sonda. Da igual donde vivas...
Última Edición: hace 8 años 8 meses por fulala.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

averia en split panasonic 2x1 hace 8 años 8 meses #152683

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
VD si que sabe , donato donato,los cojo.. s te ato, como no aparezca no te los desato ,le pedirias a donato,para que te lo resolviera, y se hizo la luz bravo,un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.208 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information