TEMA: aletas de aluminio de condensador se dañan rapido

aletas de aluminio de condensador se dañan rapido hace 8 años 11 meses #149394

Buenas noches colegas mi problema es el siguiente:
las aletasde aluminio del serpentin de unidad condensadora siempre se dañan se hacen polvillo debido a que trabajan serca al mar y la brisa los malogra, un condensador dura aproximadamente 2 años y luego hay que cambiarlo y todos estos equipos son marca york, que equipos me recomiendan para que puedan trabajar en zonas criticas para que los equipos tengan un ciclo de vida mas prolongado? necesito equipos que soporten por un tiempo mas la brisa de mar.
Saludos y gracias anticipadamente
:) El genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo :)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aletas de aluminio de condensador se dañan rapido hace 8 años 11 meses #149395

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Daikin me consta que sus equipos llevan proteccion especial por corrosion marina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aletas de aluminio de condensador se dañan rapido hace 8 años 11 meses #149396

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Condensa por agua...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aletas de aluminio de condensador se dañan rapido hace 8 años 11 meses #149398

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Lleva a dar un baño de pintura por cataforesis los condensadores antes de montarlos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aletas de aluminio de condensador se dañan rapido hace 8 años 11 meses #149400

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Estos equipos Daikin llevan desde el año 1996 aquí www.subeimagenes.com/img/img-20150108-wa0001-1330233.html
Y ahora están empezando a salir poros en las unit exteriores en el intercambiador exterior.
La parte electrónica ya sea cambiado un par de veces a cada equipo, y luego una protección tipo barniz.
Si te puedo decir que el intercambiador de las unit exteriores e interiores tienen un tono azulado cómo un tratamiento, desconozco si es el que comenta el compañero francismorcillo.
También existenen el mercado intercambiadores de inoxidable.
Un saludo
Última Edición: hace 8 años 11 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aletas de aluminio de condensador se dañan rapido hace 8 años 11 meses #149403

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
silenbloc escribió:
Estos equipos Daikin llevan desde el año 1996 aquí www.subeimagenes.com/img/img-20150108-wa0001-1330233.html
Y ahora están empezando a salir poros en las unit exteriores en el intercambiador exterior.
La parte electrónica ya sea cambiado un par de veces a cada equipo, y luego una protección tipo barniz.
Si te puedo decir que el intercambiador de las unit exteriores e interiores tienen un tono azulado cómo un tratamiento, desconozco si es el que comenta el compañero francismorcillo.
También existenen el mercado intercambiadores de inoxidable.
Un saludo

Es parecido. Pero una buena cataforesis es mas resistente.

Yo tengo un par de máquinas literalmente rodeadas por el mar, que enciman soportan vientos del mar bastante fuertes ( están en un cabo con forma de peninsula, a menos de 6 metros del mar en una terraza a 2 pisos de altura sin que nada las proteja de los vientos ).

Pues se me ha oxidado los muebles de las UC ( son unidades compactas con todo incorporado, parecidas a una Silensys para entendernos ), pintados con pintura expoxicaval horno, y sin embargo los condensadores están como nuevos después de 8 años.

He tenido hasta fugas por corrosión en los filtros de líquido, pero no en los condensadores.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

aletas de aluminio de condensador se dañan rapido hace 8 años 11 meses #149404

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
La catafóresis es esa que son las baterías azules??? no??
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aletas de aluminio de condensador se dañan rapido hace 8 años 11 meses #149405

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Tomo nota bra32fd1gvoo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aletas de aluminio de condensador se dañan rapido hace 8 años 11 meses #149406

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
cansino escribió:
La catafóresis es esa que son las baterías azules??? no??

Me temo que no. Las baterías azules me da la impresión de que es una especie de pavonado.

Cataforesis es el mismo proceso que se utiliza para los baños anticorrosion que llevan los coches. Es un baño en pintura con carga eléctrica, y deja una película mucho mas gruesa que la que se ve en esas baterias azules.

En contra tiene que el intercambio de temperatura se reduce un poco, pero piensa que es un baño por inmersión, y si se hace adecuadamente, es muy buena la protección que ofrece.

Nosotros la usamos incluso en las evaporadoras, y en ambientes agresivos ( humedad, vapor, sales, alta actividad encimatica, etc ), dan buen resultado. Al menos para 10-15 años, dan buena proteccion.

Antrs las baterias duraban mucho menos....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: frigotron

aletas de aluminio de condensador se dañan rapido hace 8 años 11 meses #149407

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
aqui lo que ocurre es que nadie da el baño,si dura menos mejor mas venden,solamente se lo dan a los grandes intercambiadores para la industria quimica etc etc , si estan puestos dale un pistoletazo de pintura para barcos, yo tengo la terraza de plaqueta,y encima tela asfaltica y encima lleva una cama de pintura especial y no se quita , el forrado de los tubos como se deteriora el armaflex, los tengo forrados con venda de aluminio encima del armaflex,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aletas de aluminio de condensador se dañan rapido hace 8 años 11 meses #149408

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
eso es un baño que se da al aluminio,como las puertas las ventanas eso es lo que lo proteje pero no lo hacen por que resultaria mas caro, eso es un proceso en talleres especializados, al principio solo lo daban de color alumio ahora hace tiempo lo dan en color,y por ultipo lleva una capa de baselina para proteccion de arañazos etec.
en la industria textil los platos son de aluminio y llevan el mismo proceso, todo lo que sea aluminio para fachadas marquesinas puertas luminarias etc llevan ese baño, en la marina existen esos equipos, y en casos especiales los hay, como de acero, eso saludos
asi se llama el baño para la proteccion del aluminio ¿anodizado?
Última Edición: hace 8 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

aletas de aluminio de condensador se dañan rapido hace 8 años 11 meses #149411

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
En una ocasión que sustituimos un evaporador en una cámara para tripas, que se come todo por los jugos gástricos supongo, pusimos con tratamiento por cataforesis que fue lo que nos aconsejaron.

Creo recordar que la vatería era azul, pero no puedo asegurar. Lo cierto es que ese evaporador no ha vuelto a dar problema de fugas.
Eso si en mi caso el problema no estaba en las aletas, sino en el tubo. Igual era eso que el tubo lleva el baño y las aletas eran de las azules estas como las de daikin.

No se pero puedo decir que en mi caso funcionó.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.