Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: compresor de mini split dañado.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 7 meses #135347

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
Un 18000 btu, cuando menos debe de llevar tuberías de 1/4 y 1/2. Y si es inverter 1/4 y 5/8
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 7 meses #135354

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
biel1 escribió:
Hola,un momento compis,cuando dicwe de 18000 son btu o frigorias hora ,me parece que se refiere a btu y eso no son18000 frigorias,creo que5/8" es mucho diámetro para la tubería de retorno al igual que 3/8" mas bien correspondería a un equipo con R410 a.
Saludos.

Hola. 1 Kw/h equivale a 3412.14 BTU/h

18000btu son 5000w ( en muchas marcas los modelos son nombrados con el 18)

Hoy día los equipos de 5000w trabajan con lineas de aspiración de 1/2 pulgada, pero las de r22 pedían 5/8.
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 7 meses #135365

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
cansino escribió:
Hoy día los equipos de 5000w trabajan con lineas de aspiración de 1/2 pulgada, pero las de r22 pedían 5/8.
SAludos.

Hola cansino. (creo que bailaste los tubos)
Los habrá, pero ni Carrier, ni Fujitsu, ni Misubishi, por citar algunos, trabajaban con 5/8 en R22. Era a partir de los 24000 btus cuando usaban esta medida. En cambio a día de hoy ya la usan los de 18000 btus Inverter
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 7 meses #135380

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Primero es lo primero.
Que diámetro lleva el equipo de líneas.
La longitud comenta 12mt en vertical.
Y ahora falta saber que recomienda el fabricante.
Y si se hace necesario simplemente añadir un pequeño sifón a mitad de la línea de aspiración.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 7 meses #135386

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
pepe_elpata escribió:
cansino escribió:
Hoy día los equipos de 5000w trabajan con lineas de aspiración de 1/2 pulgada, pero las de r22 pedían 5/8.
SAludos.

Hola cansino. (creo que bailaste los tubos)
Los habrá, pero ni Carrier, ni Fujitsu, ni Misubishi, por citar algunos, trabajaban con 5/8 en R22. Era a partir de los 24000 btus cuando usaban esta medida. En cambio a día de hoy ya la usan los de 18000 btus Inverter

Sin intención de desviar el tema ni polemizar.
www.subeimagenes.com/img/cam00016-1092477.html
www.subeimagenes.com/img/cam00018-1092478.html
SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 9 años 7 meses por cansino. Razón: corregir
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

compresor de mini split dañado. hace 9 años 7 meses #135394

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola seran btu, esta en el caribe, creo que los tubos son los que dice el equipo, mejor lo dice el fabricante, mas creo que hay que saber si esta mal el compresor electricamente, por que le disparaba el termico nada mas ponerlo,instalación mal,algo mal electricamente,¿ traeme la cuarta si vienes por aqui,?saludos
Última Edición: hace 9 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 7 meses #135399

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola sabes si el compresor se calienta demasiado,igual falta de gas,se calienta en exceso,y se dispara,esta el compresor agarrado frenado, no marcha , ¿estara derivad?, pero por qué hay que saberlo y correjirlo, lo que no entiendo es que se estropee en tan poco tiempo de uso,

que este en el caribe no quiere decir que no sabe lo que hace,tendra puestos los tubos que indica el fabricante,digo , nunca se sabe, dinos si esta pegado o quemado o deriv,,,si es rotativo scroll o que tipo las conexiones estan bien todas saludos
Última Edición: hace 9 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 7 meses #135504

  • lssrrn9
  • Avatar de lssrrn9
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
buenas tardes, muchas gracias por sus comentarios y observaciones. en cuanto al diámetro de la tubería tenían razón la de descarga es de 1/4 pulgadas y la de retorno(baja) es de 1/2 pulgadas. por otro lado tengo la duda de la cantidad de aceite que tenia el evaporador ?. gracias por sus ayudas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

compresor de mini split dañado. hace 9 años 6 meses #135895

  • lssrrn9
  • Avatar de lssrrn9
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 11
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
buenas noches, una consulta, en venezuela el refrigerante r22 es muy difícil de encontrar esta escaso en la tiendas de ventas de refrigeración. una de las soluciones a la secases es utilizar r404a, y otra posible solución seria el r422d. por otra parte eta el r410a. necesito de su ayuda tan valiosa para seleccionar el refrigerante que pueda utilizar en el nuevo compresor. Gracias por sus respuestas .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 6 meses #135898

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Buenos días, pues yo si me dan a elegir entre los tres, escogería el R422d ahora si no modificas el circuito tendrás los mismos problemas.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 6 meses #135901

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
R410 descartado.
R404 a no recomendable, este se usa en refrigeración, nunca lo he visto en clima. Ademas si te queda mucho aceite mineral en la instalación mal.
R422 es un sustituto del 22, pero no esperes que sea tan bueno.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de mini split dañado. hace 9 años 6 meses #135916

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Yo pondría un sustituto directo, ya que mencionas el r422d, si pones este gas y lo haces aún equipo de pequeña potencia no hay problema...sin embargo si lo haces a uno de mediana o gran potencia tendrás que tener en cuenta el recalentamiento(ajustar la vet), y fijarte en el retorno de aceite al carter del compresor, si este lo hace bién, ok no hay problema, sin embargo si no retornase bién...te sugiero dos cosas o cambias el aceite (mineral por poe), o sacas un poquito de mineral y rellenas con poe...si haciendo esto sigue sin retornar bién el aceite al carter, tendrás que seguir sacando un poquito de mineral y meter la misma cantidad de aceite poe...hasta que retorne...sino lo haces así, el compresor te durará muy poco por no tener un correcto retorno del aceite...

Saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, cansino
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.332 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information