Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Bomba de vacío

Bomba de vacío hace 9 años 11 meses #130918

  • Luc
  • Avatar de Luc
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Hola amigos, como ya dije en mi presentación estoy empezando en este mundo del frío y quería pedirles ayuda para comprar una bomba de vacío. He visto una que dicen es para gas r410A por 135 euros que tiene dos etapas, con vacuómetro y válvula solenoide.
Es cierto que esta bomba es solo para r410A?? o vale también para otros gases??
Pido por favor que me echeis una mano para poder comprar una en condiciones pero baratita de precio ya que no me sobra el dinero.
Espero me puedan ayudar.
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de vacío hace 9 años 11 meses #130927

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
En el boletin de EscojaOfertas risa136:,gif correspondiente al mes dde mayo pone que esa bomba de a 135 € es (literal) "Para gas R-410A". Y es una realidad, una bomba de vacio para hacer el vacio en instalaciones con gas R-410A y .........y para las de .R-407C, y R-407A, R-407F, R-22, R-134A, R-404A, etc......

Y es qué, todas las las bombas de vacio usadas en refrigeración-aire acondicionado van por poder de vacio (simple o doble efecto y su efectividad) y su caudal de vacio. Su valor o compatibilidad con los gases refrigerantes, como en la mili: valor se le supone.

Otras cosa seran los accesorios de la bomba de vacio. Vacuometro, valsula solenoide, manguera, etc etc.

Y espero que tu, que ya digo que en mi caso no, con la pregunta tampoco estes haciendo publicidad artistisca de las ofertas de esta empresa y, a efectos practicos, mencionada para la parroquia española.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de vacío hace 9 años 11 meses #130942

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Moncayo escribió:

Y espero que tu, que ya digo que en mi caso no, con la pregunta tampoco estes haciendo publicidad artistisca de las ofertas de esta empresa y, a efectos practicos, mencionada para la parroquia española.

¿¿ me perdí algo ?? por favor acláranos este comentario

.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de vacío hace 9 años 11 meses #130945

  • k3im1
  • Avatar de k3im1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se, que no se nada ...
  • Mensajes: 124
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 3
Yo me perdí ... pero si realmente vale ese precio , y tiene una calidad aceptable manda el enlace para pillarme una ... jejeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de vacío hace 9 años 11 meses #130951

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
lafaraonadelfrio escribió:
Moncayo escribió:

Y espero que tu, que ya digo que en mi caso no, con la pregunta tampoco estes haciendo publicidad artistisca de las ofertas de esta empresa y, a efectos practicos, mencionada para la parroquia española.

¿¿ me perdí algo ?? por favor acláranos este comentario

.

El comentario viene a que cabe la posivilidad, y no estoy diciendo que este sea el caso, que una presunta "inocente" pregunta tenga la finalidad, como destino final, hacer publicidad de una oferta comercial de una determinada marca. Asunto este, participar en una posible publicidad encubierta, que no me gustaria ya que no es ni era ese mi proposito al responder a "Luc"
Última Edición: hace 9 años 11 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de vacío hace 9 años 11 meses #130959

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Mi novia también es una auténtica bomba de vacío y de dos etapas Jajaja!!
A ver si un día le encuentro la solenoide......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de vacío hace 9 años 10 meses #130963

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Conténto te tendrá Silenbloc... .
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de vacío hace 9 años 10 meses #131085

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Moncayo escribió:
lafaraonadelfrio escribió:
Moncayo escribió:

Y espero que tu, que ya digo que en mi caso no, con la pregunta tampoco estes haciendo publicidad artistisca de las ofertas de esta empresa y, a efectos practicos, mencionada para la parroquia española.

¿¿ me perdí algo ?? por favor acláranos este comentario

.

El comentario viene a que cabe la posivilidad, y no estoy diciendo que este sea el caso, que una presunta "inocente" pregunta tenga la finalidad, como destino final, hacer publicidad de una oferta comercial de una determinada marca. Asunto este, participar en una posible publicidad encubierta, que no me gustaria ya que no es ni era ese mi proposito al responder a "Luc"

ahora si compañero lo siento pero me perdí en tu comentario y no sabia por donde tomarlo o si había pasado algo que yo ignoraba jajja lo siento y gracias por aclararlo

al compañero de la consulta decirle que dependiendo del trabajo que el realice así debe de comprar las herramientas , ya que no es lo mismo realizar trabajos en centrales que en instalaciones de split por ello las herramientas a usar serán de diferentes condiciones o medidas , si te dedicas a la gama blanca esa herramienta te viene al pelo es barata y contiene dos elementos esenciales el bacuometro y la electrovalvula y ademas es de doble etapa !!! cojonudo !!! si tu dedicación es a mayor escala esa bomba no te sirve nada mas que para realizar vació a los compresores y los manómetros , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Luc

Bomba de vacío hace 9 años 10 meses #131137

  • Luc
  • Avatar de Luc
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Buenas tardes.
Muchas gracias por aclararme la duda la faraonadelfrio, mi intención es ser técnico en climatización pero en septiembre empiezo el curso y nunca se sabe si el futuro me depara a que repare neveras, congeladores ......En fin por eso pedía este tipo de ayuda y para nada publicitar herramientas que ni a penas conozco, ya quisiera yo publicitar herramientas, sería una buena señal para mi, no??
Hombre no quisiera gastarme un dinero que me cuesta muchísimo ganar en una herramienta que en poco tiempo la tenga que tirar, por eso les pido consejos a ustedes, a la experiencia.
Si alguien me quisiera recomendar alguna en privado se lo agradezco muchísimo, busco una bomba de vacío que sirva para R410a pero que sirva también para otros gases.
Perdón por las dudas que haya podido crear.
Gracias y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de vacío hace 9 años 10 meses #131141

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
hola compañero todas las bombas de vació te servirán para todos los gases , que yo sepa no existen bombas especificas para cada tipo de gas , lo único que es a tener en cuenta es que la bomba tenga electrovalvula , por si tu bomba se para en medio de la tarea de vació la instalacion no absorba aire a través de tu bomba y esta pueda mandarle aceite a la instalacion pero por lo demás cualquiera sirve para los cometidos que tu mencionas y requieres , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: crisbigues, Luc

Bomba de vacío hace 9 años 10 meses #131187

  • Luc
  • Avatar de Luc
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Karma: 0
Muchas gracias lafaraonadelfrio, por fín alguien me saca de dudas.
Un saludo.
thump_356595
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Bomba de vacío hace 9 años 10 meses #131203

  • Juan Garcia
  • Avatar de Juan Garcia
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Creo que el unico problema que te encontraras es que la conexion de R410 es diferente a la de los otros gasees (venden acoplamientos) .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Luc
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.206 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information