Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Averia en samsung AQV12N5AN

Averia en samsung AQV12N5AN hace 10 años 11 meses #110857

  • sefe78
  • Avatar de sefe78
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Buenos días colegas, necesito que me aporteis ayuda sobre una averia que me esta volviendo loco.
Resulta que enciendo la maquina y el Split enciende normalmente, este enpieza a echar aire pero a temperatura ambiente, es decir, que no arranca el compresor; y al cabo de 15 minutos el Split da un error (parpadean led rojo y led verde) y se apaga el Split.
Después de hacer varias averiguaciones resulta que la placa del Split no manda corriente a la unidad exterior (solo fluctua entre 5 y 6.5 voltios), le he cambiado el relé a la placa del Split y ahora lo probaré aunque creo que no es eso porque el relé que tenia se escuchaba bien como cambiaba su contacto.
Gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en samsung AQV12N5AN hace 10 años 11 meses #110858

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Cual es la frecuencia de parpadeo de la maquina.

te dejo el manual de servicio de este modelo.

www.gallantairconditioning.com/downloads...Service%20Manual.pdf
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en samsung AQV12N5AN hace 10 años 11 meses #110867

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
sustituye toda la targeta electronica por una universal son muy economicas ,.-11
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en samsung AQV12N5AN hace 10 años 11 meses #110868

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
exelente manual lo tendras en español
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en samsung AQV12N5AN hace 10 años 11 meses #110880

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
rayojoakin escribió:
sustituye toda la targeta electronica por una universal son muy economicas ,.-11

Es un inverter
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia en samsung AQV12N5AN hace 10 años 11 meses #110932

  • sefe78
  • Avatar de sefe78
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Gracias compañeros por vuestra ayuda, ya solucione el problema, era el relé de la placa y mira que este parecía estar en buen estado pero resulto que no. Por cierto el manual me viene de perla, otra vez, muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en samsung AQV12N5AN hace 8 años 10 meses #150820

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenos dias.

Tengo el mismo problema.
Podrias decirme que relé es el que le as cambiado para cambiarselo yo tambien a ver si consiguiera arreglarlo.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en samsung AQV12N5AN hace 8 años 10 meses #150829

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Por que esa averia. Supongo k siempre sera lo mismo no?
O puede ser otra cosa?
Alguien sabe que me pueda echar una mano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en samsung AQV12N5AN hace 8 años 9 meses #151273

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenos dias le cambiado los dos reles que lleva la placa el grande que es el del compresor y uno pequeño que lleva del ventilador y me sigue haciendo lo mismo. Alguno que me pueda ayudar a decirme que mas puedo hacer?

Saludis
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.271 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information