TEMA: Equipo camara frigorifica enfria cada vez menos

Equipo camara frigorifica enfria cada vez menos hace 11 años 11 meses #92360

  • Premiun
  • Avatar de Premiun
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola,
Tengo una evaporadora en un cámara frigorífica que cada vez enfría menos, la consigna es -20º, pero ayer daba -16º, por la mañana -14º y esta tarde -12º.He comprobado que las demás cámaras funcionan correctamente, y no parece una fuga. ¿A qué se puede deber? ¿Válvula de expansión termostática?

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Equipo camara frigorifica enfria cada vez menos hace 11 años 11 meses #92361

  • cesarinko
  • Avatar de cesarinko
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 3
si estuviera en tu lugar primeramente comprobaria presiones ( especialmente la alta para descartar o no la fuga)y a continuacion seguir investigando
Saludos ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Equipo camara frigorifica enfria cada vez menos hace 11 años 11 meses #92372

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Puedes tener 247 razones,,desde que falte gas,que tenga hielo y problemas en el desescarche.Incluso problemas de alta.
Lee esto :

www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...ncement&do=read&id=1
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Equipo camara frigorifica enfria cada vez menos hace 11 años 11 meses #92472

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
válvula para lo útimo, comprueba que el sistema de desescarche funciona correctamente
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Equipo camara frigorifica enfria cada vez menos hace 11 años 11 meses #92506

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Yo miraría lo primero las presiones y consumo, casi siempre se suele echar la culpa a la VET y 95% de los casos no es la culpable.

Revisa que funcione todos los ventiladores correctamente, que ha veces por inercia parecen que están en marcha y no así, falla alguno.

Mira el condensador, que este limpio.

Apertura de puerta y sellado de las mismas.

Desescarche,funcionamiento resistencias y tiempo del mismo.

Cheque los parámetros del control que sean los correctos.

Bueno ya tienes por donde empezar.

P.D.No se puede comenzar a cambiar piezas sin saber cual es el problema
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Equipo camara frigorifica enfria cada vez menos hace 11 años 11 meses #92522

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
como dicen los compañeros pueden ser muchas razones,
de todos modos cuando dices que las demas camaras funcionan bien ,entiendo que es una central o un equipo que atiende a varias demandas???

vete mirando lo dicho,ver ,tocar, y actuar.
ver que el evaporador este limpio,visor de liquido,filtro caliente,condensador limpio,manometros y corregir
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Equipo camara frigorifica enfria cada vez menos hace 11 años 8 meses #96523

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.