Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Tubo capilar con filtro

Tubo capilar con filtro hace 12 años 8 meses #71187

  • Gazpacho
  • Avatar de Gazpacho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 10
  • Karma: 0
Hola tengo una dudilla, en una avería tengo un armario frigorífico, esta atorado el tubo capilar y este viene con filtro, y yo no tengo en la furgoneta pero si tengo tubo capilar:
Que haríamos, yo lo pondría sin filtro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tubo capilar con filtro hace 12 años 8 meses #71189

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3410
  • Karma: 482
yo no pondria una instalación sin filtro ya que de esa manera las impurezas se las llevaría el capilar por lo que cegarías el mismo aparte de que la instalación se quedaría sin protección contra humedad y acidez , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tubo capilar con filtro hace 12 años 8 meses #71193

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
No poner el filtro, es garantia de futura averia.

Es preferible volver al dia sigiente con un filtro a que te vuelva a llamar el cliente diciendote que lo que hicistes no funciona.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tubo capilar con filtro hace 12 años 8 meses #71196

  • JMC
  • Avatar de JMC
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • SEVILLA
  • Mensajes: 575
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 3
en estas instalaciones como en muchas otras si abres la instalación filtro nuevo, si no tendrás problemas como te comentan lafaraona y pascalin

saludos y pon el filtro
www.friosevilla.es

[url=http://http://i48.servimg.com/u/f48/11/98/99/27/th/image10.gif][/url]

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tubo capilar con filtro hace 12 años 8 meses #71205

  • climark
  • Avatar de climark
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 253
  • Karma: 0
Lo dicho,sin duda filtro nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tubo capilar con filtro hace 12 años 8 meses #71216

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
sin filtro, ni lo intentes vaquero :P
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tubo capilar con filtro hace 12 años 8 meses #71217

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Piensa que el fabricante,ingenieros, etc. no ponen las casas por que sí, siempre hay un motivo y si esta es por algo.

Como te explican muy bien, ademas de que no se obture el capilar por material de arrastre del compresor y tuberías (impurezas) y el otro tema para prevenir la humedad y acidez del circuito.

Osea que mejor que lo cambies. Si no avería otra vez asegurada.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tubo capilar con filtro hace 11 años 9 meses #96113

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.204 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information