Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: congelador no llega a -20

congelador no llega a -20 hace 12 años 8 meses #71031

  • raulpadi
  • Avatar de raulpadi
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Karma: 0
hola,tengo un problema con un congelador,no llega a -20 resulta ke compruebo presiones y 0 bares pero tiene refrigerante porke llega a -16 tiene 6 baldas y cada balda es un evaporador todos congelados puede ser la solucion descongelar las baldas,es un restaurante y estan cada dos por tres abriendo la puerta.gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: congelador no llega a -20 hace 12 años 8 meses #71038

  • fernando_n
  • Avatar de fernando_n
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
Probá primero hacer un descongelamiento y luego controlá la temperatura a ver que pasa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: congelador no llega a -20 hace 12 años 8 meses #71039

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Pues que la dejen parada una noche, o algo asi, cuidado con meter destornilladores y cosas raras para sacar el hielo, porque te cargas el evaporador muy fáacil, en fin la presión clava a 0bares indica a primera instancia, eso o fuga :p
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: congelador no llega a -20 hace 12 años 8 meses #71062

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
El problema de las puertas, siempre abiertas y hielo en evaporador.

Yo pondria una sirena encima de la puerta y que se activara con unos contactos magneticos en serie con otro termostato regulado a -18º.

Y asi verias como cierran la puerta seguro.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: congelador no llega a -20 hace 12 años 8 meses #71241

  • hermitaño
  • Avatar de hermitaño
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
querido amigo buenos dias ,en hosteleria un minuto es un mundo ,y lo que menos te preocupa es el funcionamiento de las cosas ,si estan abriendo las puertas todo el dia ,la humedad que se va acumulando en la linea se va convirtiendo en agua ,y esta se hiela produciendo hielo enseguida ,mas los compañeros tienen razon ,no se el tipo de refrigerante que usa pero a presion atmosferica 0 cº...............
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: congelador no llega a -20 hace 11 años 9 meses #96015

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.231 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information