Re: problema co botellero hace 13 años 9 meses #41285

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
El amigo olfera te lo ha puesto bien clarito en el ultimo post mira por ahí y comprueba que nadie haya hecho un exceso de gas, pero me inclino por sonda fuera de rango o mal ubicada o termostato

También puede ser un exceso de aporte de calor al interior y al no conseguir bajar la temperatura el equipo se bloquea de hielo

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema co botellero hace 13 años 9 meses #41294

  • monesfrio
  • Avatar de monesfrio
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 29
  • Karma: 0
una anotacion en uno de los dos botelleros tiene un obus y he podido comprovar la presion de tabajo es de 1 bar (medida manométrica)y la temperatura de evaporacion es de -10ºC el gas refrigerante es R-134a,el termostato esta en buen estado.la presión de funcionamiento es buena??

gracias,mañana dare mas datos.
Un saludo a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema co botellero hace 13 años 9 meses #41317

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Limpia el condensador y supongo que alguien le ha hechado un chorro de gas gratuito,pero limpia el condensador.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema co botellero hace 13 años 9 meses #41355

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
monesfrio escribió:
una anotacion en uno de los dos botelleros tiene un obus y he podido comprovar la presion de tabajo es de 1 bar (medida manométrica)y la temperatura de evaporacion es de -10ºC el gas refrigerante es R-134a,el termostato esta en buen estado.la presión de funcionamiento es buena??

gracias,mañana dare mas datos.
Un saludo a todos.

No tengo a mano unos manómetros ni la regla de cálculo pero "a bote pronto" me parece que esa relación no es buena.??????
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema co botellero hace 11 años 9 meses #95831

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío