Hola Jordi y bienvenido al foro.
Estoy leyendo tu post y me parece muy interesante y me gustaría comentar contigo algunos puntos. Por ejemplo comentas
Todo compresor monofásico arranca a través de un relé
Es cierto que muchos arrancan a través de un relé, pero yo la gran mayoría siempre había sido con un condensador. Por ello me he quedado un poco descuadrado con esta avería (he de reconocer que de electricidad ando muy verde).
Si coges y das corriente directa a comun y trabajo (run) y haces un contacto rápido entre run y start,si está correcto te arrancará,si no saltará algo o podrás ver un consumo excesivo en la pinza.
Mi intención era primero identificar los bornes del compresor, ya sabes ; común, arranque y marcha. Una de vez hecho este paso, sería conectarle fase a marcha, neutro al común y del condensador al arranque, lo que pasa que una vez leído el artículo que ha colgado el amigo Olfera, ignoro si este tipo de compresor podrá arrancar con condensador.

Te agradezco mucho tu intervención, se aprecian grandes conocimientos

Saludos
Última Edición: hace 13 años 9 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcón doméstico ...salta el térmico hace 13 años 9 meses #41057

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
En arranques directos no te has de preocupar del condensador.
Bien es cierto que ,segun las pequeñas potencias,se emplea un metodo u otro pero el principio siempre es el mismo

· (común)



· (run o trabajo) · (start o arranque)



En Danfoss

· (start o arranque) · (run o trabajo)



· (común)


Empalmas un cable con dos hilos,uno lo conectas a trabajo y el otro te quedas en la mano.Otro lo conectas a común.
En un enchufe,conectas el de dos hilos a fase y el otro que a común,a neutro.
En el momento que enchufes (dar corriente)tocas con el hilo que tienes en la mano el arranque,,solo un toque,,un segundo.Solo es para arrancar,debe funcionar sin conectar definitivamente este hilo.TU ERES EL CONDENSADOR Y RELÉ O LO QUE LLEVE.

Si sal ta o el consumo es excesivo está mal el compresor.Si funciona,te recomiendo cambiar el grupo de arranque completo porque relé suele joder a condensador o condensador suele joder a relé y su precio no justifica mantenerlos.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcón doméstico ...salta el térmico hace 13 años 9 meses #41058

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
En el documento de Danfoss,,M es el trabajo.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcón doméstico ...salta el térmico hace 13 años 9 meses #41125

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola Jordi, gracias por el consejo y perdona no haberte contestado antes.
He ido otra vez a ver el congelador. Te cuento...
He realizado varias pruebas con dos tipos distintos de relés y todas con resultado negativo.
He probado también con la de conectar fase y neutro a marcha y común, respectivamente y el cable de la mano al arranque, pero el compresor ni ha arrancado, ni ha saltado el magnetotérmico.
Otras veces he probado con el grupo arrancador suyo y saltaba el térmico ipso facto.
Soy un negado y un patán de la electricidad, así que me he sincerado con el cliente y le he comentado que hasta que no sepa cierto lo que ocurre, no le cambio el compresor.
Hemos quedado en que llamaríamos tanto él como yo, a un técnico para ver de darle solución, porque yo no soy capaz de resolvérselo.
He estado todo el fin de semana comiéndome la cabeza, pero no tengo ni puñetera idea..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcón doméstico ...salta el térmico hace 13 años 9 meses #41145

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Picasso échale un vistazo a las notas de instalador de danfoss, a la parte de compresores tienes documentación de como comprobar un rele y el estado del compresor.

www.danfoss.com/Spain/BusinessAreas/Refr...ing/FittersNotes.htm

Espero te sea de ayuda y lo comprendas un poco mejor.

Un saludo y animo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcón doméstico ...salta el térmico hace 13 años 9 meses #41152

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Si lo has hecho bien el compresor está perdido.El hermético Danfoss tiene el klixon interno y si se jode no hay nada que hacer.Por si acaso te has equivocado prueba a cambiar la fase de mano.Como mínimo,si no arranca,te han de saltar chispas al intentarlo.Si no lo hace es que no pasa la corriente,klixon interno cortado.
Ya intentaré hacerte una peliculilla para mostrarte el arranque directo "a mano".
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcón doméstico ...salta el térmico hace 13 años 9 meses #41158

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola Jordi, el klixon de este compresor está fuera. Fíjate en las fotos que hice al principio de este hilo. El grupo de arranque consta del klixon y del relé.
Estaría bien ver el vídeo. Gracias
Buen aporte PepeKelvin, gracias

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcón doméstico ...salta el térmico hace 13 años 9 meses #41173

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Cuenta con ello,dejame ese finde......
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcón doméstico ...salta el térmico hace 13 años 9 meses #41174

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Pero aún no sé que compresor es.
Danfoss????? u otro. Dime marca y modelo que los "conguitos" son todos iguales por fuera.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcón doméstico ...salta el térmico hace 13 años 9 meses #41205

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
jordi, no encuentro ahora el modelo, lo tengo en mi libreta de apuntes que está en el coche.
La marca era VOE, pero lo busqué en mi proveedor y no aparecía. Así que lo buscamos por embraco, pero ya te digo que no te sé decir el modelo hasta que lo vea en la libreta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcón doméstico ...salta el térmico hace 13 años 9 meses #41243

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Amigo Picaso.No te preocupes,tengo algunos compresores viejos en taller y te haré la peliculilla,a ver si tenemos suerte y alguno arranca y si no,da lo mismo,la función didáctica la cumplirá igualmente y además servirá para mis chavales.
Depende de tu prisa en la reparación,aunque me parece que ya puedes cambiar compresor,si puedes esperar,espera.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: arcón doméstico ...salta el térmico hace 13 años 9 meses #41246

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola Jordi, gracias por el interés que muestras.
Verás, el lunes cuando fui a ver el congelador y viendo que no "le sacaba punta", le comenté al cliente que si conocía de algún frigorista que lo llamara. Quedamos también en que yo se lo diría a algún conocido mío, pero todavía nadie ha podido ir a verlo, ya que ahora mismo hay mucho trabajo.
Este viernes el cliente prepara la comida o cena de empresa y pretendía que estuviera para entonces el congelador arreglado, pero ya me advirtió que de no estar arreglado metería cubitos de hielo entre la bebida...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.194 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information