Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Carga Refrigerante Fuente de agua

Carga Refrigerante Fuente de agua hace 13 años 10 meses #39508

  • Oneko
  • Avatar de Oneko
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Buenas, ya que el fabricante de la fuente de agua no me da ningun dato por eso acudo a vosotros.

El tema es el siguiente tengo que hacerle una carga de refrigerante a una fuente dispensadora de agua fria, y no se a que presion o a q temperatura de evaporacion tengo q dejarlo en el tubo de carga del compresor. Entonces mi duda es aver si podriais decirme que temperatura o presion debo de tener en el tubo de carga del compresor cuando de por finalizada la carga.

Refrigerante: R-134A
Potencia Compresor: 120w
Condensador: Ventilacion forzada
Temperatura que debe alcanzar el agua fria como maximo: 2º

Muchas Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga Refrigerante Fuente de agua hace 13 años 10 meses #39509

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
Marca, modelo, año fabricacion, datos mas datos para poder ayudarte
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga Refrigerante Fuente de agua hace 13 años 10 meses #39510

  • Oneko
  • Avatar de Oneko
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Marca: La empresa que vende ese tipo de maquinas en españa es Ionfilter
Modelo: Columbia Inox
Año fabricacion: 2008

En espera de poderles ofrecer mas datos, para encontrar la solucion, gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga Refrigerante Fuente de agua hace 13 años 10 meses #39527

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Cuando se recarga un equipo debemos tratar de controlar la temperatura de evaporación de acuerdo a la temperatura media requerida en el equipo. En este caso la temperatura seria 5ºC en ambiente (cuba o recipiente de agua) deberíamos evaporar a menos 5ºC con un delta T de 10K. O sea que por manómetros deberíamos tener más o menos 19 PSI para R134a, recuerda que la carga se hace con el equipo sin agua. Después que se carga y se enfría el agua la presión debe coincidir con la temperatura de consigna.
En estos equipos por la pequeña cantidad de refrigerante que necesitan hay que ser muy cuidadosos y vigilar muy bien el sobrecalentamiento.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga Refrigerante Fuente de agua hace 13 años 10 meses #39574

  • wilson
  • Avatar de wilson
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • querer es poder
  • Mensajes: 226
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 12
la presion manometrica en r-134a para una temperatura de +5cº ronda las 35psi o 2.5 bar saludos cordiales
si no tienes la solucion no dudes en preguntar posiblemente otro a tenido la misma duda y sabe la respuesta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga Refrigerante Fuente de agua hace 13 años 10 meses #39578

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Coelgas.
recuerda que la carga se hace con el equipo sin agua. Después que se carga y se enfría el agua la presión debe coincidir con la temperatura de consigna.

Cuando se hace la carga de refrigerante en un equipo de refrigeración o de AA. Únicamente teniendo en cuenta sobrecalentamiento, se hace con el equipo descargado (sin genero) y/o con ventiladores de evaporador apagados, en estas circunstancias nos dará una presión y temperatura de evaporación, después de cargado (con refrigerante) el equipo y puesto en marcha los ventiladores o cargado de genero el cuarto la presión-temperatura nos subirá y a medida que se enfría el cuarto y el género nos irá reduciendo la presión temperatura de evaporaciòn.
Se carga un equipo con refrigerante. Y se carga un recinto, habitáculo, cava o gabinete, etc.… con género o prendiendo ventiladores de evaporador.
En un equipo de refrigeración o de AA. Sin carga de género o con ventiladores apagados nos dará una presión-temperatura diferente a tener carga y ventiladores prendidos.
el set point o temperatura de consigna de un equipo es la temperatura a la que debe llegar el genero que hay dentro del recinto y esta temperatura debe ser XºK superior a la presion-temperatua de evaporacion.
XºK ó XºC delta T entre recinto y evaporador.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga Refrigerante Fuente de agua hace 13 años 10 meses #39594

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola Olfera, creo que no he entendido bien, o al menos no lo comprendo. ¿Quieres decir que cargas un equipo con los ventiladores del evaporador apagado? Pero, si es así, le entraría más refrigerante de la cuenta y cuando se pusiesen en marcha subiría la presión de baja y no la podrías controlar ¿No? Por favor, explícalo para poder entenderlo, gracias.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga Refrigerante Fuente de agua hace 13 años 10 meses #39602

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿Quieres decir que cargas un equipo con los ventiladores del evaporador apagado? Respuesta: Si
Pero, si es así, le entraría más refrigerante de la cuenta y cuando se pusiesen en marcha subiría la presión de baja y no la podrías controlar.
Repuesta: no se sobrecargaría de refrigerante el equipo. La presión de baja en todos los equipos se sube cuando le entra calor (genero) al recinto y se estabiliza o rebaja a medida que se enfría el recinto. A una determinada carga de refrigerante habrá una determinada presión (sobre todo en los equipos de capilar u orificios fijos) y a más horas de trabajo continuo en un equipo sin carga de género o entrada de calor al recinto menor será la presión de trabajo (es por esta causa que el sobrecalentamiento y el sub enfriamiento para avaluar el funcionamiento del equipo de refrigeración o AA, solo se debe medir después de 3 ó 4 horas de trabajo continuo del equipo)
Cuando un equipo esta bien calculado y cada una de sus partes se comportan como deben y además se carga con la cantidad de refrigerante calculado (carga con bascula según cantidad de refrigerante calculado) el equipo debe dar un sobrecalentamiento de acorde a los cálculos.
Cuando se carga a ojo un equipo de refrigeración o de AA. bien sea en evaporadores estáticos o forzados (con o sin ventilador), se debe cargar siempre como si fuera un evaporador estático y no debe haber carga de género dentro del recinto a refrigerar, al cargar debemos dar un tiempo prudencial al evaporador sin ningún tipo de carga (calor)para medir presión-temperatura
Al cargar el equipo con refrigerante medimos presión-temperatura con el manómetro y temperatura de refrigerante a la salida del evaporador, esto nos dará temperatura de evaporación y temperatura de sobrecalentamiento. Al cargar el recinto con género o al encender los ventiladores del evaporador la presión de baja se elevara al recalentarse el refrigerante en el evaporador y al irse enfriando el género o el recinto ira bajando el recalentamiento del refrigerante hasta llegar el género a temperatura de set point, debemos recordar que en un equipo de refrigeración la temperatura de género es superior a la temperatura de evaporación.
a lo mejor en algunos casos se hará necesario adicionar un poco mas de refrigerante al equipo, pero esto en muy raras ocasiones.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Carga Refrigerante Fuente de agua hace 11 años 9 meses #95834

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information