Buen dia, estoy reparando un fabricador de hielo que el fondo del compresor esta completamente oxidado. pero enciende y tiene buen amperaje. pero fuga gas por el fondo oxidado.
eso se puede reparar? me han sugerido reemplazar todo el fondo del compresor, pero dudo si el calor de la soldadura dañe la bobina y los sellos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Buen día justamente estuve reparando una máquina de cubitos con mas de 20 años la pérdida en la soldadura de la carcasa del compresor y decidí hacer cambio , sino es un semihermético no compensa pues hoy la pérdida será por ahí y mañana por allá .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Buen dia, estoy reparando un fabricador de hielo que el fondo del compresor esta completamente oxidado. pero enciende y tiene buen amperaje. pero fuga gas por el fondo oxidado.
eso se puede reparar? me han sugerido reemplazar todo el fondo del compresor, pero dudo si el calor de la soldadura dañe la bobina y los sellos.
gracias por las respuestas. he estado leyendo pues no logro conseguir un compresor por aca que sea de fabrica para funcionar con 404. leyendo las especificaciones del compresor es de 1 y 1/4 hp o 15300 Btu.
pudiese reemplazar ese compresor por uno de 15.000 o 18000 btu en R22? o ver si logro conseguir uno de 1.5 o 1.25 hp en 134 y colocarle el 404 o 134? se que no es lo comun, pero no hay mucha oferta de compresores aca y toca resolver.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
pero... vamos a ver... ¿no tienes la referencia del actual compresor? veo que es pequeño... mira la referencia , si utiliza R-404a tendrás que mantenerlo ... ¿¿no?? , no sueldes la fuga... mañana saldrá en otro lado... cámbialo y fuera...
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Buen dia, estoy reparando un fabricador de hielo que el fondo del compresor esta completamente oxidado. pero enciende y tiene buen amperaje. pero fuga gas por el fondo oxidado.
eso se puede reparar? me han sugerido reemplazar todo el fondo del compresor, pero dudo si el calor de la soldadura dañe la bobina y los sellos.
gracias por las respuestas. he estado leyendo pues no logro conseguir un compresor por aca que sea de fabrica para funcionar con 404. leyendo las especificaciones del compresor es de 1 y 1/4 hp o 15300 Btu.
pudiese reemplazar ese compresor por uno de 15.000 o 18000 btu en R22? o ver si logro conseguir uno de 1.5 o 1.25 hp en 134 y colocarle el 404 o 134? se que no es lo comun, pero no hay mucha oferta de compresores aca y toca resolver.
Buen día como dije subes las características del compresor instalado además de los reemplazados que dispone el distribuidor de zona y refrigerante , ok ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
lo primero seria saber con certeza que compresor tenemos, si trabaja en BAJA presión de retorno seria de unas capacidades y si trabaja en MEDIA-ALTA presión de retorno tendría otras características distintas,
si cambiamos el compresor tenemos que conseguir uno que se adapte a las características de capilar, y/o VET, evaporador y condensador..
si sabes abrir o destapar el compresor o conoces quien lo haga por ti, puedes abrirlo y reparar la carcasa o reemplazarla por otra de iguales características,
tenemos que tener en cuenta que si cambiamos de tipo de refrigerante estamos cambiando las presiones y temperaturas de trabajo del equipo y por ende las capacidades de enfriamiento.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.