buenas tengo una camara de congelado de helados con controlador la cuestion es que el controlador es un ber.vill antiguo no consigo datos de parametros asi que estoy descifrando ,,,hay algo que no lo entiendo normalmente loa descongelados inician por tener menos 10 grados en el retorno ahi empieza el deshielo hasta que pase x minutos o llege a 10 positivos en el retorno lo que suceda primero ,,el tema es que lo hace durante x minutos para y vuelve a hacerlo es por gas caliente como si hubiese trancurrido el tiempo y no llego a final de deshielo y para ,,,ahi deberia empezar y producir frio pero no vuelve a hacer otro deshielo y recien despues larga ...no entiendo lA TERCERA ETAPA A QUE SE PUEDE DEBER QUE LA HAGA ,,,,GRACIAS
El administrador ha desactivado la escritura pública.
deshielo camara helados
hace 3 años 1 semana #194277
Hola buen día habría que checar si el evaporador está muy cargado de hielo , tiempos entre desescarches y si la sonda final desescarche está desvalorizada .
Por otra parte si el problema reside desde el primer día igual mala ejecución del sistema por gas caliente .
" hay algo que no lo entiendo normalmente loa descongelados inician por tener menos 10 grados en el retorno ahi empieza el deshielo hasta que pase x minutos o llege a 10 positivos en el retorno "
A qué retorno te refieres ?
Última Edición: hace 3 años 1 semana por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
deshielo camara helados
hace 3 años 6 días #194295
Puedes utilizar cualquier termostato con dos sondas,una para temperatura ,la otra para el descarche ,el que pare el descarche varias veces ,es por la segunda sonda la primera controlara la puesta en marcha y parada del compresor y tambien el tiempo de descarche , y posiblemente si no lo tiene se puede colocar un detector fijo de seguridad por si falla el termostato al tiempo de descarche ..........teniendo instrucciones del termostato nuevo,el tema lo puedes resolver ......yo siempre utilizo el mismo termostato para todo con dos o mas sondas ....las instruccioes del trermostato que comentas, las desconozco
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
deshielo camara helados
hace 3 años 5 días #194296
los deshielos se inician cuando la sonda que esta ubicada normalmente a la salida del evaporador es la que ordena el inicio normalmente cuando esta a menos 10 consevacion y en camara de halado a menos 25
El administrador ha desactivado la escritura pública.
No comprendo bien lo de las 3 etapas del deshielo. Algunos, después del desescarche tienen el tiempo de goteo antes de que se enfríe el evaporador para no crear hielo inmediatamente, otros además tienen retardo después del goteo para que el ventilador del evaporador arranque un tiempo después que el compresor para no soplar el aire caliente a la cámara, no sé si te refieres a eso
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.