Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Duda con capacitador de arranque

Duda con capacitador de arranque hace 3 meses 1 semana #192650

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1056
  • Gracias recibidas 135
  • Karma: 9
saludos,
Tengo una duda, al momento de querer comprobar un capacitador de arranque uno tiene que cortar el resistor de descarga. Obiamente al estar bien y medir el resistor se debe de soldar debuelta. Que tan comun es que un tecnico lo haga? Yo nunca lo he visto.
Tengan un buen dia.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con capacitador de arranque hace 3 meses 1 semana #192656

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1600
  • Gracias recibidas 1043
  • Karma: 57
Si e utilizado resistencias para limitar la tension en diodos, pero nunca la verdad e visto en motores monofasicos, capacitores con resistencia igual es que nunca me fijado ; simplemente con un tester e medido la capacidad
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con capacitador de arranque hace 3 meses 1 semana #192657

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1056
  • Gracias recibidas 135
  • Karma: 9
goldete escribió:
pero nunca la verdad e visto en motores monofasicos, capacitores con resistencia igual es que nunca me fijado ; simplemente con un tester e medido la capacidad
No te entendi muy bien aqui. Me podrias explicar.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con capacitador de arranque hace 3 meses 1 semana #192659

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14305
  • Gracias recibidas 3307
  • Karma: 471
se puede medir con la resistencia su valor en uf te los dará correctamente , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Duda con capacitador de arranque hace 3 meses 1 semana #192663

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4793
  • Gracias recibidas 2530
  • Karma: 115
goldete escribió:
Si e utilizado resistencias para limitar la tension en diodos, pero nunca la verdad e visto en motores monofasicos, capacitores con resistencia igual es que nunca me fijado ; simplemente con un tester e medido la capacidad

images-na.ssl-images-amazon.com/images/I...pDWnTvpL._SX385_.jpg
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Duda con capacitador de arranque hace 3 meses 1 semana #192664

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1056
  • Gracias recibidas 135
  • Karma: 9
creo que no me explique bien. la pregunta es: quien vuelve a soldar la resistencia que viene en el start capacitor o capacitador de arranque? o que tan comun es esto? aunque creo que es una buena practica no lo veo muy comun aqui y ustedes?
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con capacitador de arranque hace 3 meses 1 semana #192665

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 231
  • Gracias recibidas 122
  • Karma: 4
La resistencia que acompaña al condensador vale para modificar la relacion del tiempo de descarga del mismo. Si el fabricante valoro necesario instalarlo yo lo veo necesario volver a colocar.
Cuando he tenido que desmontarlas para comprobar su capacidad o voltaje una vez cargado, le he vuelto a colocar con una regleta y un rabillo con unos faston. Por el engorro del estañador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: BTUExpert

Duda con capacitador de arranque hace 3 meses 1 semana #192667

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1056
  • Gracias recibidas 135
  • Karma: 9
Lo mismo pienso yo. buena idea la que das. aunque yo estoy pensando comprarme un soldador portatil para traerlo en mi van para casos como estos.
grasias por respoder.
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con capacitador de arranque hace 3 meses 1 semana #192670

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1600
  • Gracias recibidas 1043
  • Karma: 57
Pues yo la verdad es que nunca me e planteado el desconectar para medir, también es verdad que se utilizara en compresores monofasicos y como no es mi campo habitual de trabajo posiblemente pocas veces me e encontrado con este dilema.
Entiendo que se utiliza para limitar picos de voltaje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda con capacitador de arranque hace 3 meses 1 semana #192673

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4793
  • Gracias recibidas 2530
  • Karma: 115
los capacitores también se utilizan en sistemas trifasicos :
telecontroles.com.mx/catalogo/Catalogos/banco-capacitores.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Duda con capacitador de arranque hace 3 meses 1 semana #192675

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1600
  • Gracias recibidas 1043
  • Karma: 57
olfera escribió:
los capacitores también se utilizan en sistemas trifasicos :
telecontroles.com.mx/catalogo/Catalogos/banco-capacitores.pdf
Olfera ese ejemplo no vale, en este caso es para corregir el factor de potencia, en tiempos prehistóricos ya me toco montar cuadros eléctricos con sus condensadores al igual que con los fluorescentes pero eso ya pertenece ala historia.
Sin embargo estos post vienen bien para actualizar conocimientos olvidados que como en mi caso al tocar instalaciones trifásicas prácticamente vienen bien.
Si la memoria no me falla un condensador es un acumulador de energía que cuando se satura descarga toda la energía acumulada; en un principio con esta definición el elemento no tiene mucha utilidad para arrancar un motor eléctrico.
Si analizamos un motor eléctrico monofásico observamos que para que arranque necesita de un decalaje o mas simple si los polos opuestos se atraen el motor girara del positivo al negativo y así sucesivamente el numero de polos nos dará la velocidad angular.
Cual es la función del capacitor pues adelantar 90 grados ese decalaje para que el motor gire, en los motores trifasicos esto no es necesario ya que cada fase esta a 120 grados y el campo magnético esta asegurado.
Cual seria la función de la resistencia pues limitar el sobre voltaje para proteger el devanado pero se supone que el devanado de arranque solo actúa para mover inicialmente el motor una vez que el motor esta en movimiento el devanado de marcha lo mantiene ya que debe de existir un relé que desconecta el devanado de arranque ya sea por caída de tensión o centrifugo,
Por lo que se deduce que esa resistencia su función es de protección en el caso que nos falle el relé de arranque limitando el tiempo de descarga, el motor se bloquearía por clixon o consumo
Asi lo entiendo aunque igual estoy equivocado, acepto sujerencias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: BTUExpert, Migar

Duda con capacitador de arranque hace 3 meses 1 semana #192677

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 231
  • Gracias recibidas 122
  • Karma: 4
Estoy de acuerdo con tu conclusion. Aqui hay una respuesta al tema www.solucionesyservicios.biz/epages/6446...e_motor&Locale=es_ES
Ya que puede ser que en esta aplicacion el tema del tiempo de descarga no es decisorio, puede ser una seguridad a la hora de que lo tecnicos al realizar comprobaciones siempre se lo encuentren descargado. Lo unico que no permite leer el voltaje con el puesto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information